Сообщение Curr93 » 21 янв 2019, 09:48

Уважаемые коллеги!

Впервые работаю с частотниками Rockwell Automation поэтому прошу помощи в следующем:

1. Можно ли запараметрировать частотник 753 серии (frame 2) на управление полностью по Ethernet/IP без использования дискретных входов/выходов? или все-таки лучше какие-то функции параметрировать на физ вход/выход??

2. Можно ли запараметрировать тот же частотник на передачу внутренних алармов на ПЛК 1769-L33ER по той же сети Ethernet/IP ?


legiopatrionostra
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 08 июн 2017, 08:49
Имя: Валерий
Благодарил (а): 1 раз

753й частотник с управлением по Ethernet/IP

Сообщение legiopatrionostra » 13 мар 2019, 19:06

На оба вопроса ответ Да, можно.
Подробнее:
1. Реализовывать управление частотником полностью по Ethernet можно, но если сеть спроектирована правильно и не забита мусором. При этом рекомендую настроить частотник на остановку, в случае пропадания сети.
2. По сети можно не только читать алармы, но и сбрасывать их. И вообще вытягивать из частотника массу полезной информации о режимах его работы

Ответить