- обязательно заполнить свой профиль на русском языке кириллицей
- не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему
- дублирование сообщений приравнивается к спаму
- за поиск и предложение пиратского ПО - бан без предупреждения
- рекламу и частные объявления "куплю/продам" мы не размещаем ни на каких условиях
с/д "Предупреждение"
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 07 янв 2018, 21:54
- Имя: Рустам
- Страна: Россия
- город/регион: Башкортостан
- Благодарил (а): 4 раза
с/д "Предупреждение"
Доброго времени суток!
Уважаемые форумчане, помогите разобраться с возникшей проблемой!
На дверце шкафа, где установлен контроллер и модули, моргает светодиод "Предупреждение".
В общем нашел, тэг, бит Local:5:O.Data.16 Иду в Go to Reference for ... Открывается окно с рутинами, где этот тэг встречается Я так понимаю, это первая строчка (в столбце Distructive стоит Y), то есть в рутине AKL_A5, ранг 5 Это в онлайне Дальше я иду в PLC_A7.5
Уважаемые форумчане, помогите разобраться с возникшей проблемой!
На дверце шкафа, где установлен контроллер и модули, моргает светодиод "Предупреждение".
В общем нашел, тэг, бит Local:5:O.Data.16 Иду в Go to Reference for ... Открывается окно с рутинами, где этот тэг встречается Я так понимаю, это первая строчка (в столбце Distructive стоит Y), то есть в рутине AKL_A5, ранг 5 Это в онлайне Дальше я иду в PLC_A7.5
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 07 янв 2018, 21:54
- Имя: Рустам
- Страна: Россия
- город/регион: Башкортостан
- Благодарил (а): 4 раза
с/д "Предупреждение"
Открываем первую рутину
Это фото сделано при онлайн. Есть фото со проекта более поздней редакции, но там тэги подписаны. Вот скрин этого окна: Соответственно, это не онлайн.
Жму Go to Cross Reference for «PLC_A9.3». Открывается окно Фото онлайн Получается мне на 2 строчку? Скрин с проекта, видно лучше: Я так понимаю мне к тэгу MPK:4:I.1?
Я правильно понимаю, что условия истинны, через PLC_A5.27, PLC_A9.3 и PV5_bits.1? Это фото сделано при онлайн. Есть фото со проекта более поздней редакции, но там тэги подписаны. Вот скрин этого окна: Соответственно, это не онлайн.
Жму Go to Cross Reference for «PLC_A9.3». Открывается окно Фото онлайн Получается мне на 2 строчку? Скрин с проекта, видно лучше: Я так понимаю мне к тэгу MPK:4:I.1?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 07 янв 2018, 21:54
- Имя: Рустам
- Страна: Россия
- город/регион: Башкортостан
- Благодарил (а): 4 раза
с/д "Предупреждение"
Жму Go to Cross Reference for « MPK:4:I.1». Открывается окно:
По первой рутине фото По второй рутине Я так понимаю, неисправность в КРУ? так как в итоге получается в него уперлись. У нас там неисправен трансформатор собственных нужд, я так полагаю, это из-за него. Видимо контроллер не видит напряжения на этом трансформаторе. Только пока не понятно как? Как с него формируется сигнал? В общем и целом правильная методика поиска неисправности? Или далеко все не так? С этими контроллерами я работаю всего 3 неделя пошла.
Онлайн
Куда мне дальше копать?По первой рутине фото По второй рутине Я так понимаю, неисправность в КРУ? так как в итоге получается в него уперлись. У нас там неисправен трансформатор собственных нужд, я так полагаю, это из-за него. Видимо контроллер не видит напряжения на этом трансформаторе. Только пока не понятно как? Как с него формируется сигнал? В общем и целом правильная методика поиска неисправности? Или далеко все не так? С этими контроллерами я работаю всего 3 неделя пошла.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 11 фев 2020, 10:33
- Имя: Алексей
- Страна: Россия
- город/регион: Иркутск
- Поблагодарили: 2 раза
с/д "Предупреждение"
В схеме по электроснабжению идет прорисовка контактов от КРУ до шкафа МПК, и трансформаторами он ни как не связан. Там все очень показано. От куда проект с какой буровой и место нахождение интересно 

-
- почётный участник форума
- Сообщения: 4595
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 248 раз
- Поблагодарили: 402 раза
с/д "Предупреждение"
Все так. Вы верно используете методику поиска неисправностей в системе.
Далее надо следить по схемам. Похоже, что у Вас есть в КРУ некий прибор, связанный с контроллером как удаленная периферия. Возможно, через преобразователь интерфейсов и межпротокольный шлюз.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр
-
- корифей
- Сообщения: 734
- Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
- Имя: Дитрих Евгений Линусович
- город/регион: Донецк
- Благодарил (а): 140 раз
- Поблагодарили: 97 раз
с/д "Предупреждение"
Методика правильная. Далее: открой дереево I/O и там ищи MPK, твой MPK:4:I.1 из него. Очень похоже на физический вход от какого-то устройства (обозвано MPK).
Потом:
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 07 янв 2018, 21:54
- Имя: Рустам
- Страна: Россия
- город/регион: Башкортостан
- Благодарил (а): 4 раза
с/д "Предупреждение"
Буровая находится в Удмуртии. Схемы нашел, нужна консультация. Мысли в кучу сейчас соберу и сформулирую вопросAleksey_14_85 писал(а): ↑18 фев 2021, 19:38В схеме по электроснабжению идет прорисовка контактов от КРУ до шкафа МПК, и трансформаторами он ни как не связан. Там все очень показано. От куда проект с какой буровой и место нахождение интересно![]()
Отправлено спустя 4 минуты 27 секунд:
Открыл дерево I/O, нашел этот модуль. Только никак не пойму что это мне дает? Как мне узнать или где посмотреть какие выходы к каким тегам или битам привязаны? Отправлено спустя 17 минут 51 секунду:
Сигнал "Общая неисправность в КРУ1" идет (вернее не должен идти) от ячейки 2 КРУ1. Провод №13.
Скрин схемы Идем на страницу 11, 7 столбец. Получается это нормально замкнутый контакт. Значит должна быть катушка, на которую не приходит напряжение. Что это за катушка? Q4?
На 13-й провод приходит напряжение с 10-го через НЗ контакт реле. Это 24 вольта с модуля А3, 7 контакт.
Еще одно фото
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- корифей
- Сообщения: 734
- Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
- Имя: Дитрих Евгений Линусович
- город/регион: Донецк
- Благодарил (а): 140 раз
- Поблагодарили: 97 раз
с/д "Предупреждение"
По схемам нашел, теперь посмотри на железо, может и увидишь подсказку про свой контакт. Странная реализация, если этот провод разорвать - предупреждения не будет.

_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
-
- здесь недавно
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 11 фев 2020, 10:33
- Имя: Алексей
- Страна: Россия
- город/регион: Иркутск
- Поблагодарили: 2 раза
с/д "Предупреждение"
По идеи Q обозначают вакуумный выключатель. И сравнивая с другими буровыми уралмаша у тебя идет управление этим выключателем от АСУ. Еще интересно посмотреть все схемы по этой буровой в личку. За ранее спасибо
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 4595
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 248 раз
- Поблагодарили: 402 раза
с/д "Предупреждение"
У Вас на схеме контакты прорисованы внутри "Шкафа клеммного" ШК и ссылка на 10/1 (десятый лист первая зона). Может, это ссылка на разъём, но в любом случае прорисовано, что реле в шкафу ШК. Нужна схема на него.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 07 янв 2018, 21:54
- Имя: Рустам
- Страна: Россия
- город/регион: Башкортостан
- Благодарил (а): 4 раза
с/д "Предупреждение"
Согласно схемы, контакт должен находиться в ШК, но его там нет. 3 клеммные колодки, Одна вводная



У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 11 фев 2020, 10:33
- Имя: Алексей
- Страна: Россия
- город/регион: Иркутск
- Поблагодарили: 2 раза
с/д "Предупреждение"
По заводу изготовителя шел разъём, просто при монтаже он не проходил или решили не заморачиваться на разъём и так посадили.
-
- корифей
- Сообщения: 734
- Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
- Имя: Дитрих Евгений Линусович
- город/регион: Донецк
- Благодарил (а): 140 раз
- Поблагодарили: 97 раз
с/д "Предупреждение"
Ранее у него работало...Aleksey_14_85 писал(а): ↑19 фев 2021, 15:26По заводу изготовителя шел разъём, просто при монтаже он не проходил или решили не заморачиваться на разъём и так посадили.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 07 янв 2018, 21:54
- Имя: Рустам
- Страна: Россия
- город/регион: Башкортостан
- Благодарил (а): 4 раза
с/д "Предупреждение"
В общем решили проблему. Причина была в реле указательном в 4 ячейке КРУ. После нескольких прощелкиваний блинкера, индикация неисправности пропала. Реле РЭУ11-20. Спасибо Aleksey_14_85, за предоставленную информацию.
Всем спасибо, кто откликнулся! с Наступающим праздником - 23 февраля



Всем спасибо, кто откликнулся! с Наступающим праздником - 23 февраля