Masterscada поле ввода/вывода значения

Ответить

Автор темы
niko7
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 09 май 2017, 20:42
Имя: Николай
Страна: Россия
город/регион: Москва

Masterscada поле ввода/вывода значения

Сообщение niko7 »

Добрый день! Нужна помощь.
Не получается сконфигурировать поле «значение» в режим ввода/вывода.
Действия:
Вставил в объект значение.
Перетащил его на мнемосхему
В свойствах есть пункт «Ввод значения» с выбором истина /ложь, выбираю истина, но свойство сбрасывается в ложь.
В чем проблема?
https://yadi.sk/i/VcWR57fmvbLJPA

LexSL
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 191
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 15:13
Имя: Алексей
Страна: Россия
Благодарил (а): 59 раз
Поблагодарили: 44 раза

Masterscada поле ввода/вывода значения

Сообщение LexSL »

Чтобы задавать значения, параметры должны быть типа "Команда", тогда при перетаскивании левой кнопкой мыши на экран будет все ок. Если перетаскивать правой кнопкой мыши, то будут варианты - например "слайдер". Чтобы команда получала текущее значение, то на вкладке "Опрос выхода" есть поле "обратная связь". Туда надо перетащить элемент, который содержит текущее значение.