MasterSCADA мнемосхемы
-
- осмотрелся
- Сообщения: 120
- Зарегистрирован: 23 дек 2015, 13:59
- Имя: Сергей
- Благодарил (а): 18 раз
- Поблагодарили: 5 раз
MasterSCADA мнемосхемы
Всем привет. Есть маленький проект в MasterSCADA. Не могу найти мнемосхему ни в одном объекте. Но при запуске RT работает и показывает все необходимое. Как такое может быть? Проект чужой. Мне необходимо было добавить еще 4 измеряемых параметра. Пришлось написать проект заново. И в нем присутствуют мнемосхемы в объектах и, естественно, доступны для редактирования. Чисто факультативный вопрос.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 120
- Зарегистрирован: 23 дек 2015, 13:59
- Имя: Сергей
- Благодарил (а): 18 раз
- Поблагодарили: 5 раз
MasterSCADA мнемосхемы
Разобрался. И так, для тех, кто столкнется с похожей ситуацией в рабочем порядке и нет времени на прочтение руководства:
оказывается, в MasterSCADA мнемосхему можно создать не только в объекте, как в элементе дерева объектов*, но и в компьютере, как в элементе дерева системы*
Страница свойств компьютера
закладка "Окна"
кнопка "Стартовая мнемосхема". Что касается моего случая, то я создал мнемосхему в объекте, как в элементе дерева объектов. На Странице свойств объекта
закладка "Окна"
кнопка "Создать". На этой же закладке установил флаг в чекбоксе "Стартовая мнемосхема компьютера". Вполне рабочий вариант. Скоро протестирую на технологическом объекте.
- - -
* - хотя бы справкой MasterSCADA воспользуйтесь, чтобы было понятно о чем идет речь
оказывается, в MasterSCADA мнемосхему можно создать не только в объекте, как в элементе дерева объектов*, но и в компьютере, как в элементе дерева системы*





- - -