Отображение PLC в одной сети
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 14 ноя 2021, 08:39
- Имя: Антон
- Страна: Россия
- город/регион: Тюмень
Отображение PLC в одной сети
Вопрос касательно отображения и удаленного подключения к S7-1200.
В одной подсети находится порядка 40 контроллеров. НО при поиске устройств отображаются не все. 45 подсеть так вообще ни 1 не отображается, хотя в настройках сетевухи добавлены все нужные мне подсети. в чем может быть причина? имеет ли значение имя устройства, может какое то значение должно быть уникальным для отображения?
В одной подсети находится порядка 40 контроллеров. НО при поиске устройств отображаются не все. 45 подсеть так вообще ни 1 не отображается, хотя в настройках сетевухи добавлены все нужные мне подсети. в чем может быть причина? имеет ли значение имя устройства, может какое то значение должно быть уникальным для отображения?
-
- освоился
- Сообщения: 281
- Зарегистрирован: 14 фев 2014, 11:55
- Имя: Николай
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 64 раза
Отображение PLC в одной сети
energ1zer, скажем так: поиск доступных устройств в TIA Portal - это функция весьма условная. В старых версиях она вообще работала коряво, сейчас вроде как более-менее. В любом случае, не стоит на нее полагаться. Вплоть до того, что Accessible devices может не находить ничего вообще, а поиск, возникающий во время вызова Download, находит контроллер без проблем.
-
- авторитет
- Сообщения: 812
- Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
- Имя: Максим Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 209 раз
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3575
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 271 раз
Отображение PLC в одной сети
Поиск работает по MAC-адресу, а непосредственно Online access (monitoring, download, upload) по IP-адресу. Поэтому поиск не работает в VPN-сетях и прочих технологиях основанных на IP-протоколе, при этом если IP известен и забит в Online access, то все работает.
-
- частый гость
- Сообщения: 462
- Зарегистрирован: 31 июл 2010, 09:12
- Имя: Павел
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 17 раз
Отображение PLC в одной сети
Это не так. Поиск прекрасно работает через TAP VPN. Проверено. Через TUN - да, работать не будет.
-
- частый гость
- Сообщения: 462
- Зарегистрирован: 31 июл 2010, 09:12
- Имя: Павел
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 17 раз
Отображение PLC в одной сети
Реализации поиска контроллеров? Насколько я знаю, эта фича работает на основе LLDP. Вот здесь народ обсуждал:
https://support.industry.siemens.com/tf ... ons/204016
-
- здесь недавно
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 11 окт 2016, 08:38
- Имя: Владимир
- Страна: Россия
- город/регион: Новочебоксарск
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 5 раз
Отображение PLC в одной сети
Именно. Поиск без проекта. Accessible device. Кроме обсуждений на чём построен поиск ничего не встречал. Примеры конкретной реализации поиска через VPN найти так и не смог.Реализации поиска контроллеров?
Ну, и сразу ещё вопрос здесь же задам. Есть 2 wi-fi роутера (TP-Link и Keenetic Extra). При подключении в локальную сеть через TP-Link поиск работает, при подключении через Keenetic нет. Подключения через wi-fi, без VPN. Может кто сталкивался с таким?
-
- частый гость
- Сообщения: 462
- Зарегистрирован: 31 июл 2010, 09:12
- Имя: Павел
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 17 раз
Отображение PLC в одной сети
Мы использовали маршрутизатор MOXA EDR-810-VPN с запущенным OpenVPN сервером в режиме TAP (Bridge). С клиентской стороны устанавливается обычный OpenVPN клиент и конфигурируется ovpn файлом, полученным из веб-интерфейса Moxa. Вся сеть видна в TIA Portal:
В качестве PG/PC interface выбран виртуальный TAP адаптер OpenVPN
В предыдущем сообщении я привел ссылку на описание похожей проблемы. Вероятно, ваш Keenetic не пропускает через себя multicast трафик
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 11 окт 2016, 08:38
- Имя: Владимир
- Страна: Россия
- город/регион: Новочебоксарск
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 5 раз
Отображение PLC в одной сети
Дороговатое решение.
По Keenetic так ничего и не получается, поиск не работает именно по вай-вай. Если воткнуться кабелем, то всё в порядке.
По Keenetic так ничего и не получается, поиск не работает именно по вай-вай. Если воткнуться кабелем, то всё в порядке.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3575
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 271 раз
Отображение PLC в одной сети
https://help.keenetic.com/hc/ru/article ... D0%B0-LLDPНо Keenetic не поддерживает сбор информации о соседях по протоколу LLDP.
-
- частый гость
- Сообщения: 462
- Зарегистрирован: 31 июл 2010, 09:12
- Имя: Павел
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 17 раз
Отображение PLC в одной сети
А зачем Keenetic'у собирать информацию о соседях по LLDP? Его дело - просто передать multicast пакеты. А он их очевидно не передает на сторону WiFi, причем по Ethernet все работает.
Мы в свое время пытались задействовать Keenetic в одной простой задачке и огребли проблем (не связаны ни с LLDP, ни с мультикастом). С тех пор мы такие железяки на промышленное применение не рассматриваем.
Если Keenetic нужен позарез, может, стоит рассмотреть вариант с OpenWRT прошивкой?
Мы в свое время пытались задействовать Keenetic в одной простой задачке и огребли проблем (не связаны ни с LLDP, ни с мультикастом). С тех пор мы такие железяки на промышленное применение не рассматриваем.