Счётчик CTU не сбрасывается
-
- здесь недавно
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 17 дек 2014, 18:21
- Имя: Павел
- Страна: Россия
- город/регион: Тюмень
Счётчик CTU не сбрасывается
Разбираюсь с языком LD и не могу понять почему не сбрасывается счетчик. Переменная rst_Num_HL меняет своё состояние на true, но почему-то до счётчика не доходит. Помогите.
TIA Portal 15. Запускаю в симуляторе.У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- освоился
- Сообщения: 266
- Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
- Имя: Роман
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 41 раз
Счётчик CTU не сбрасывается
Ниже или выше этой цепи М0.4 где то используется как катушка. Ищите.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3576
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 271 раз
Счётчик CTU не сбрасывается
Еще может быть включен системный/тактовый байт в свойствах ПЛК, которые изменяют MB0, MB1.
-
- освоился
- Сообщения: 248
- Зарегистрирован: 31 янв 2017, 08:44
- Имя: Маркушин Андрей Геннадьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Нижегородская обл., Выкса
- Благодарил (а): 19 раз
- Поблагодарили: 64 раза
Счётчик CTU не сбрасывается
Нижняя ветка цепочки не даст произвести сброс. M10.0, управляющийся выходом Q блока CTU будет опрошен на входе R этого блока только в следующем цикле, но в этом же цикле его значение сбрасывается. Уберите нижнюю ветку совсем и всё должно заработать.
-
- освоился
- Сообщения: 266
- Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
- Имя: Роман
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 41 раз
Счётчик CTU не сбрасывается
Это пример того, что может происходить.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 343
- Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
- Имя: Влад
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 44 раза
Счётчик CTU не сбрасывается
Если у Вас выход М0.4 срабатывает и включает М0.2 почему бы не подать сигнал на R M0.2.
-
- освоился
- Сообщения: 248
- Зарегистрирован: 31 янв 2017, 08:44
- Имя: Маркушин Андрей Геннадьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Нижегородская обл., Выкса
- Благодарил (а): 19 раз
- Поблагодарили: 64 раза
Счётчик CTU не сбрасывается
Да, извиняюсь, был невнимателен.