Не могу увязать CPU214C + CM1243-5 ч/з Profibus с CU250S-2DP

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
vodav
освоился
освоился
Сообщения: 277
Зарегистрирован: 28 авг 2014, 09:30
Имя: Воднев Александр Васильевич
Страна: РФ
город/регион: Томск
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 28 раз

Не могу увязать CPU214C + CM1243-5 ч/з Profibus с CU250S-2DP

Сообщение vodav »

Собственно в заголовке все сказано.
Есть PLC CPU214C + CM1243-5
Есть частотник G120 + CU250S-2 DP
Есть TIA 15
Есть желание связать PLC с частотником по Profibus
Но, видимо, нет благословления свыше, 1243-й пишет, что "OK, Error in lower-level component"(все козлы, а я д'Артаньян), G120 выставляет свои претензии, ссылаясь на ошибку "A01920 (F) PROFIBUS: Interruption cyclic connection"(вы меня не просите и я вам ничего не скажу)
В настройках сети стоит автоматическое обновление процесса входа/выхода, какой ему еще нужен циклический опрос?
Для желающих помочь есть возможность глянуть проект:
https://drive.google.com/file/d/1gBLrpw ... sp=sharing
Аватара пользователя

Автор темы
vodav
освоился
освоился
Сообщения: 277
Зарегистрирован: 28 авг 2014, 09:30
Имя: Воднев Александр Васильевич
Страна: РФ
город/регион: Томск
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 28 раз

Не могу увязать CPU214C + CM1243-5 ч/з Profibus с CU250S-2DP

Сообщение vodav »

Кажется найдена причина: https://support.industry.siemens.com/tf ... ageSize=10
[+]
Всем привет,
Обратившись в службу поддержки Siemens, я обнаружил, что это проблема startdrive V15, и она будет исправлена ​​в startdrive V15.1.
В качестве обходного пути попробуйте следующее:
- Отключите приводы G120C от ПЛК в автономном проекте, но не удаляйте их.
- Установите файл gsd для SINAMICS G120C, если он еще не установлен.
Ссылка: https://support.industry.siemens.com/cs ... w/60292416
- Используйте файлы GSD для дисков G120C, чтобы интегрировать их в TIA V15
-> вставьте диски как файл GSD из каталога HW из папки «Другие полевые устройства»
установите те же адреса PROFIBUS, что и для отключенного привода (как для объектов Startdrive), подключите приводы GSD к ПЛК в автономном проекте, скомпилируйте HW-конфигурацию ПЛК и загрузите ее в ПЛК.
Используйте в проекте объекты Startdrive привода только для быстрого ввода в эксплуатацию через usb-кабель.
- В качестве альтернативы используйте TIA Startdrive V14 SP1 - там связь работает.

Наилучшие пожелания
Андреа.
Аватара пользователя

Автор темы
vodav
освоился
освоился
Сообщения: 277
Зарегистрирован: 28 авг 2014, 09:30
Имя: Воднев Александр Васильевич
Страна: РФ
город/регион: Томск
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 28 раз

Не могу увязать CPU214C + CM1243-5 ч/з Profibus с CU250S-2DP

Сообщение vodav »

Все так и есть. Тема закрыта