1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Проблема с подключением S7-1200

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить

Автор темы
western55
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 31 мар 2021, 13:20
Имя: Вадим
Благодарил (а): 11 раз

Проблема с подключением S7-1200

Сообщение western55 »

Добрый день.
После сброса до заводских настроек, контроллер S7-1200 стал отображаться как CPU common, при попытке подключения появляется ошибка Uncompatible. Что можно попробовать сделать чтобы исправить эту ошибку и не сгорел/сломался ли процессор?

Отправлено спустя 33 минуты 41 секунду:
Я полный новичок и извиняюсь за глупые вопросы, но вот что стало предпосылкой для сброса настроек: была написана программа с кнопкой и двумя таймерами на включение и отключение одновременно (на один выход) Программа была загружена в контроллер. После этого Error начал мигать и в портале появилась ошибка: sensor of load voltage missing и после перезагрузки: hardware component removed. Не спалил ли я контроллер такими манипуляциями?
Аватара пользователя

DemoN9577
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 22 июл 2017, 22:47
Имя: Сергей
Страна: СССР
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 27 раз

Проблема с подключением S7-1200

Сообщение DemoN9577 »

western55 писал(а): 31 мар 2021, 15:37 Программа была загружена в контроллер. После этого Error начал мигать и в портале появилась ошибка: sensor of load voltage missing и после перезагрузки: hardware component removed
А конфигурация оборудования соответствует проекту?

Отправлено спустя 10 минут 27 секунд:
western55 писал(а): 31 мар 2021, 15:37 при попытке подключения появляется ошибка Uncompatible
Проверьте соответствие реального CPU и заданного в проекте, в том числе версию прошивки.
Хорошо бы озвучить тип контроллера, версию прошивки, конфигурацию HW и версию Tia portal.
________________________________
Не ждите чуда - чудите сами!

Автор темы
western55
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 31 мар 2021, 13:20
Имя: Вадим
Благодарил (а): 11 раз

Проблема с подключением S7-1200

Сообщение western55 »

А где можно посмотреть версию прошивки? на корпусе ничего не нашел, документов нет. И что такое HW и где это посмотреть?

Отправлено спустя 10 минут 51 секунду:
Мне в руки этот контроллер попал с неизвестной мне версией прошивки. Полагаю что 2.4. В тиа портал 11 есть четыре версии прошивки. Всё работало с версией 2.4. После сброса настроек попробовал все четыре доступные прошивки в программе - Uncompatible.
Аватара пользователя

Nicolayy
освоился
освоился
Сообщения: 281
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 11:55
Имя: Николай
Страна: Россия
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 64 раза

Проблема с подключением S7-1200

Сообщение Nicolayy »

western55 писал(а): 31 мар 2021, 19:08 где можно посмотреть версию прошивки?
Зайди через веб-интерфейс, там должно быть
Аватара пользователя

DemoN9577
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 22 июл 2017, 22:47
Имя: Сергей
Страна: СССР
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 27 раз

Проблема с подключением S7-1200

Сообщение DemoN9577 »

western55 писал(а): 31 мар 2021, 19:08 А где можно посмотреть версию прошивки?
Online access -> используемая сетевая карта -> Update accessible devices -> online & diagnostics -> ganeral.

Отправлено спустя 5 минут 42 секунды:
Там же можно посмотреть диагностический буфер.