1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Количество клиентов Modbus TCP

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4727
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 392 раза

Количество клиентов Modbus TCP

Сообщение VADR »

Приветствую, коллеги.

Вопрос касательно обмена данными между контроллерами посредством Modbus TCP.
Есть несколько контроллеров ET200SP, гоняющих между собой некоторый объём данных посредством Modbus TCP. Использованы системные блоки MB_SERVER со стороны сервера и MB_CLIENT со стороны клиента. Клиент держит соединение поднятым постоянно, т.е. не подключается/отключается при каждом опросе. Проблема в следующем: сервер не даёт к себе подключиться более, чем одному клиенту. То есть: если одно соединение с клиентом поднято, второй при попытке подключения возвращает ошибку. Пока что из этого вышли следующим образом: подняли несколько серверов Modbus TCP, для каждого клиента отдельный. Вопрос, собственно: это нормальное поведение сервера Modbus TCP или мы что-то недокрутили?
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
Аватара пользователя

M3f
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 377
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
Имя: Николай
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 116 раз

Количество клиентов Modbus TCP

Сообщение M3f »

Для каждого, постоянно поднятого, соединения поднимается свой сервер.
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070

Roman_33
освоился
освоился
Сообщения: 266
Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
Имя: Роман
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 41 раз

Количество клиентов Modbus TCP

Сообщение Roman_33 »

Спрашиваю из любопытства, а чем обусловлено такое решение? Чем нативные средства не подошли? Если не трудно.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
Аватара пользователя

Автор темы
VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4727
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 392 раза

Количество клиентов Modbus TCP

Сообщение VADR »

Так это как раз нативные.

Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Или имеется в виду, почему Modbus TCP, а не Profinet? Там обмен через "не свою" сеть, каждый контроллер от внешней сети отделён файрволом, настроены маршруты, как от одного к другому пробиться через внешнюю сеть, потому и Modbus TCP.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.

Roman_33
освоился
освоился
Сообщения: 266
Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
Имя: Роман
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 41 раз

Количество клиентов Modbus TCP

Сообщение Roman_33 »

Спасибо за разъяснения. Не доводилось с такими нюансами сталкиваться. Буду знать.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
Ответить

Вернуться в «Simatic TIA Portal»