1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

TIA Portal переключение режимов АВТО/РУЧНОЙ

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить

Автор темы
Nurbay11
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 28 мар 2018, 19:35
Имя: Нурбек
Страна: Узбекистан
Благодарил (а): 2 раза

TIA Portal переключение режимов АВТО/РУЧНОЙ

Сообщение Nurbay11 »

Здравствуйте. Изучаю ПО TIA Portal V15.1, ПЛК S7-1200 CPU 12DC/DC/DC, у меня глупый вопрос по поводу режимов управления.
Хочу сделать управление задвижкой с режимом АВТО/Ручной, создал ФБ, на SCADA привязал теги на кнопки АВТО/Ручной, ПУСК, СТОП.
Режим Авто/Ручной переключается, в режиме "Ручной" переключение ПУСК/СТОП тоже нет проблем, только незадача как только перехочу с режима АВТО на режим Ручной у меня активируется последнее задание или ПУСК или СТОП. Хотелось бы при переходе режима АВТО/Ручной отсутствовало команда, с последующим нажатием на кнопки ПУСК или СТОП и выходом соответствующей команды
Знаю что надо как то сбросить последнее задание только незнаю как. Если скинете какой либо пример, заранее спасибо.

ogorsv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 567
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 110 раз
Поблагодарили: 101 раз

TIA Portal переключение режимов АВТО/РУЧНОЙ

Сообщение ogorsv »

Добрый день!

Если знакомы понятия "задний фронт" и "передний фронт", попробуйте при заднем/переднем фронте переключения режима сбрасывать команды
В Ladder это были элементы с буквами (p) и (n)
СВ

v0v
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 343
Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
Имя: Влад
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 44 раза

TIA Portal переключение режимов АВТО/РУЧНОЙ

Сообщение v0v »

Скорее всего в SCADA сделали кнопки с Press, попробуйте Click или Press-set, Release-reset и подхват в PLC. Или я может что-то не так понял.

ogorsv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 567
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 110 раз
Поблагодарили: 101 раз

TIA Portal переключение режимов АВТО/РУЧНОЙ

Сообщение ogorsv »

Нурбек, если приведёте код в читаемом тут виде, нам будет проще понять проблему
Printscreen и т.д.
СВ

Roman_33
освоился
освоился
Сообщения: 266
Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
Имя: Роман
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 41 раз

TIA Portal переключение режимов АВТО/РУЧНОЙ

Сообщение Roman_33 »

Сбрасывайте кнопки в программе. Можно как то так.
Безымянный.jpg
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.

Автор темы
Nurbay11
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 28 мар 2018, 19:35
Имя: Нурбек
Страна: Узбекистан
Благодарил (а): 2 раза

TIA Portal переключение режимов АВТО/РУЧНОЙ

Сообщение Nurbay11 »

В режиме АВТО

Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
В Ручном режиме
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

SMax
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 320
Зарегистрирован: 17 июн 2016, 14:18
Имя: Максим
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 113 раз

TIA Portal переключение режимов АВТО/РУЧНОЙ

Сообщение SMax »

А если сделать так:
в ручном режиме.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

v0v
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 343
Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
Имя: Влад
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 44 раза

TIA Portal переключение режимов АВТО/РУЧНОЙ

Сообщение v0v »

В таких делах лучше не использовать тригер, т.к. при сбое питания Set может остаться включенным. Лучше обыкновенный подхват или продумать чтобы по умолчанию был Reset.

SMax
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 320
Зарегистрирован: 17 июн 2016, 14:18
Имя: Максим
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 113 раз

TIA Portal переключение режимов АВТО/РУЧНОЙ

Сообщение SMax »

v0v писал(а): 01 фев 2021, 11:24 при сбое питания Set может остаться включенным. Лучше обыкновенный подхват
При сбое питания подхват тоже может остаться включенным, если он подхвачен ячейкой памяти, а не реальным блоком контактов пускателя. Для сброса таких ячеек памяти (SET-ов) делается инициализация в первом цикле контроллера, напр. в OB100.

В случае:
Nurbay11 писал(а): 30 янв 2021, 15:40 как только перехочу с режима АВТО на режим Ручной у меня активируется последнее задание или ПУСК или СТОП.
я подозреваю что у автора может оставаться взведенным тег в скаде. Надо посмотреть в онлайн режиме проходит-ли сброс M5.1 и M5.3 от ПЛК в скаду.

Отправлено спустя 5 минут 12 секунд:
Кроме того, по схеме автора, нажатия на кнопки Пуск или Стоп в режиме Авто приведут к запоминанию этих нажатий т.к. сброса соответствующих тегов точно не последует.

Автор темы
Nurbay11
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 28 мар 2018, 19:35
Имя: Нурбек
Страна: Узбекистан
Благодарил (а): 2 раза

TIA Portal переключение режимов АВТО/РУЧНОЙ

Сообщение Nurbay11 »

Спасибо за дельные советы
Проблемка решена хоть и выглядит громозко
Касательно SMax
SMax писал(а): 01 фев 2021, 12:34 v0v писал(а): ↑Сегодня, 13:24
при сбое питания Set может остаться включенным. Лучше обыкновенный подхват
При сбое питания подхват тоже может остаться включенным, если он подхвачен ячейкой памяти, а не реальным блоком контактов пускателя. Для сброса таких ячеек памяти (SET-ов) делается инициализация в первом цикле контроллера, напр. в OB100.

Создать блок ОВ100 и вставить свои SET?
SMax писал(а): 01 фев 2021, 12:34 я подозреваю что у автора может оставаться взведенным тег в скаде. Надо посмотреть в онлайн режиме проходит-ли сброс M5.1 и M5.3 от ПЛК в скаду.
Сброса действительно нету
SMax писал(а): 01 фев 2021, 12:34 Кроме того, по схеме автора, нажатия на кнопки Пуск или Стоп в режиме Авто приведут к запоминанию этих нажатий т.к. сброса соответствующих тегов точно не последует.
Так как сбросить ?
Отправлено спустя 3 минуты 35 секунд:
В режиме АВТО

Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
В ручном режиме
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

SMax
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 320
Зарегистрирован: 17 июн 2016, 14:18
Имя: Максим
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 113 раз

TIA Portal переключение режимов АВТО/РУЧНОЙ

Сообщение SMax »

Nurbay11 писал(а): 01 фев 2021, 15:03 Создать блок ОВ100 и вставить свои SET?
Создать блок ОВ100 и сбрасывать там M5.6
Nurbay11 писал(а): 01 фев 2021, 15:03 Так как сбросить ?
Так сделать не пробовали?
в ручном режиме.jpg

Что то я не понял ваше решение, Вы сбрасываете тригер M5.6 импульсом при переключении ключа в Ручной, но если кнопка Пуск останется взведенной от скады то M5.6 снова должен установится по окончании импульса сброса (M5.7). Также и при ключе в Авто (отключенный Ручной) у Вас логическая 1 от M5.1, через разомкнутый M4.4 не дойдет до Reset M5.1 (сброса точно не последует).
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

v0v
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 343
Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
Имя: Влад
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 44 раза

TIA Portal переключение режимов АВТО/РУЧНОЙ

Сообщение v0v »

Не понятно задание. Чем отличается режим авто и ручной? Если и там и там пуск стоп, то зачем переключатель. Если ручной режим - насос работает пока кнопка нажата, то тоже просто сделать. И чем плоха обыкновенная схема.
1.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Автор темы
Nurbay11
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 28 мар 2018, 19:35
Имя: Нурбек
Страна: Узбекистан
Благодарил (а): 2 раза

TIA Portal переключение режимов АВТО/РУЧНОЙ

Сообщение Nurbay11 »

Проста изучаю придумываю себе задание
Аватара пользователя

Looker
эксперт
эксперт
Сообщения: 1105
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 255 раз
Поблагодарили: 184 раза

TIA Portal переключение режимов АВТО/РУЧНОЙ

Сообщение Looker »

Вот так было бы на Rockwell:
Изображение
AUTO - переключатель
Start и Stop - кнопки типа Momentory - активность пока нажата. Stop с инверсией.
Заменяются на физические без проблем.
Nurbay11 писал(а): 02 фев 2021, 07:15Проста изучаю придумываю себе задание
Плохо придумал для управления задвижкой, такое годится для вентиляторов, насосов... Для задвижки нужно: Открыть, Закрыть и учитывать концевики состояния, сделать защиту от мгновенного реверса. И назначение задвижки - регулирующая (Открывать\Закрывать) или запорная (Открыть\Закрыть), алгоритм меняется.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу

Автор темы
Nurbay11
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 28 мар 2018, 19:35
Имя: Нурбек
Страна: Узбекистан
Благодарил (а): 2 раза

TIA Portal переключение режимов АВТО/РУЧНОЙ

Сообщение Nurbay11 »

Как раз балуюсь с концевиками спс за совет
Ответить

Вернуться в «Simatic TIA Portal»