TIA Portal переключение режимов АВТО/РУЧНОЙ
-
- здесь недавно
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 28 мар 2018, 19:35
- Имя: Нурбек
- Страна: Узбекистан
- Благодарил (а): 2 раза
TIA Portal переключение режимов АВТО/РУЧНОЙ
Здравствуйте. Изучаю ПО TIA Portal V15.1, ПЛК S7-1200 CPU 12DC/DC/DC, у меня глупый вопрос по поводу режимов управления.
Хочу сделать управление задвижкой с режимом АВТО/Ручной, создал ФБ, на SCADA привязал теги на кнопки АВТО/Ручной, ПУСК, СТОП.
Режим Авто/Ручной переключается, в режиме "Ручной" переключение ПУСК/СТОП тоже нет проблем, только незадача как только перехочу с режима АВТО на режим Ручной у меня активируется последнее задание или ПУСК или СТОП. Хотелось бы при переходе режима АВТО/Ручной отсутствовало команда, с последующим нажатием на кнопки ПУСК или СТОП и выходом соответствующей команды
Знаю что надо как то сбросить последнее задание только незнаю как. Если скинете какой либо пример, заранее спасибо.
Хочу сделать управление задвижкой с режимом АВТО/Ручной, создал ФБ, на SCADA привязал теги на кнопки АВТО/Ручной, ПУСК, СТОП.
Режим Авто/Ручной переключается, в режиме "Ручной" переключение ПУСК/СТОП тоже нет проблем, только незадача как только перехочу с режима АВТО на режим Ручной у меня активируется последнее задание или ПУСК или СТОП. Хотелось бы при переходе режима АВТО/Ручной отсутствовало команда, с последующим нажатием на кнопки ПУСК или СТОП и выходом соответствующей команды
Знаю что надо как то сбросить последнее задание только незнаю как. Если скинете какой либо пример, заранее спасибо.
-
- завсегдатай
- Сообщения: 577
- Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
- Имя: Огородников Сергей
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 120 раз
- Поблагодарили: 103 раза
TIA Portal переключение режимов АВТО/РУЧНОЙ
Добрый день!
Если знакомы понятия "задний фронт" и "передний фронт", попробуйте при заднем/переднем фронте переключения режима сбрасывать команды
В Ladder это были элементы с буквами (p) и (n)
Если знакомы понятия "задний фронт" и "передний фронт", попробуйте при заднем/переднем фронте переключения режима сбрасывать команды
В Ladder это были элементы с буквами (p) и (n)
СВ
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 343
- Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
- Имя: Влад
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 44 раза
TIA Portal переключение режимов АВТО/РУЧНОЙ
Скорее всего в SCADA сделали кнопки с Press, попробуйте Click или Press-set, Release-reset и подхват в PLC. Или я может что-то не так понял.
-
- завсегдатай
- Сообщения: 577
- Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
- Имя: Огородников Сергей
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 120 раз
- Поблагодарили: 103 раза
TIA Portal переключение режимов АВТО/РУЧНОЙ
Нурбек, если приведёте код в читаемом тут виде, нам будет проще понять проблему
Printscreen и т.д.
Printscreen и т.д.
СВ
-
- освоился
- Сообщения: 266
- Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
- Имя: Роман
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 41 раз
TIA Portal переключение режимов АВТО/РУЧНОЙ
Сбрасывайте кнопки в программе. Можно как то так.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 28 мар 2018, 19:35
- Имя: Нурбек
- Страна: Узбекистан
- Благодарил (а): 2 раза
TIA Portal переключение режимов АВТО/РУЧНОЙ
В режиме АВТО
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
В Ручном режиме
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
В Ручном режиме
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 320
- Зарегистрирован: 17 июн 2016, 14:18
- Имя: Максим
- Благодарил (а): 7 раз
- Поблагодарили: 113 раз
TIA Portal переключение режимов АВТО/РУЧНОЙ
А если сделать так:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 343
- Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
- Имя: Влад
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 44 раза
TIA Portal переключение режимов АВТО/РУЧНОЙ
В таких делах лучше не использовать тригер, т.к. при сбое питания Set может остаться включенным. Лучше обыкновенный подхват или продумать чтобы по умолчанию был Reset.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 320
- Зарегистрирован: 17 июн 2016, 14:18
- Имя: Максим
- Благодарил (а): 7 раз
- Поблагодарили: 113 раз
TIA Portal переключение режимов АВТО/РУЧНОЙ
При сбое питания подхват тоже может остаться включенным, если он подхвачен ячейкой памяти, а не реальным блоком контактов пускателя. Для сброса таких ячеек памяти (SET-ов) делается инициализация в первом цикле контроллера, напр. в OB100.
В случае:
я подозреваю что у автора может оставаться взведенным тег в скаде. Надо посмотреть в онлайн режиме проходит-ли сброс M5.1 и M5.3 от ПЛК в скаду.
Отправлено спустя 5 минут 12 секунд:
Кроме того, по схеме автора, нажатия на кнопки Пуск или Стоп в режиме Авто приведут к запоминанию этих нажатий т.к. сброса соответствующих тегов точно не последует.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 28 мар 2018, 19:35
- Имя: Нурбек
- Страна: Узбекистан
- Благодарил (а): 2 раза
TIA Portal переключение режимов АВТО/РУЧНОЙ
Спасибо за дельные советы
Проблемка решена хоть и выглядит громозко
Касательно SMax
Проблемка решена хоть и выглядит громозко
Касательно SMax
SMax писал(а): ↑01 фев 2021, 12:34 v0v писал(а): ↑Сегодня, 13:24
при сбое питания Set может остаться включенным. Лучше обыкновенный подхват
При сбое питания подхват тоже может остаться включенным, если он подхвачен ячейкой памяти, а не реальным блоком контактов пускателя. Для сброса таких ячеек памяти (SET-ов) делается инициализация в первом цикле контроллера, напр. в OB100.
Создать блок ОВ100 и вставить свои SET?Сброса действительно нетуОтправлено спустя 3 минуты 35 секунд:
В режиме АВТО
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
В ручном режиме
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 320
- Зарегистрирован: 17 июн 2016, 14:18
- Имя: Максим
- Благодарил (а): 7 раз
- Поблагодарили: 113 раз
TIA Portal переключение режимов АВТО/РУЧНОЙ
Создать блок ОВ100 и сбрасывать там M5.6
Так сделать не пробовали?
Что то я не понял ваше решение, Вы сбрасываете тригер M5.6 импульсом при переключении ключа в Ручной, но если кнопка Пуск останется взведенной от скады то M5.6 снова должен установится по окончании импульса сброса (M5.7). Также и при ключе в Авто (отключенный Ручной) у Вас логическая 1 от M5.1, через разомкнутый M4.4 не дойдет до Reset M5.1 (сброса точно не последует).
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 343
- Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
- Имя: Влад
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 44 раза
TIA Portal переключение режимов АВТО/РУЧНОЙ
Не понятно задание. Чем отличается режим авто и ручной? Если и там и там пуск стоп, то зачем переключатель. Если ручной режим - насос работает пока кнопка нажата, то тоже просто сделать. И чем плоха обыкновенная схема.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- эксперт
- Сообщения: 1112
- Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
- Имя: Дитрих Евгений Линусович
- город/регион: Донецк
- Благодарил (а): 323 раза
- Поблагодарили: 218 раз
TIA Portal переключение режимов АВТО/РУЧНОЙ
Вот так было бы на Rockwell:
AUTO - переключатель
Start и Stop - кнопки типа Momentory - активность пока нажата. Stop с инверсией.
Заменяются на физические без проблем.
AUTO - переключатель
Start и Stop - кнопки типа Momentory - активность пока нажата. Stop с инверсией.
Заменяются на физические без проблем.
Плохо придумал для управления задвижкой, такое годится для вентиляторов, насосов... Для задвижки нужно: Открыть, Закрыть и учитывать концевики состояния, сделать защиту от мгновенного реверса. И назначение задвижки - регулирующая (Открывать\Закрывать) или запорная (Открыть\Закрыть), алгоритм меняется.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу