1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Невозможно загрузить проект в S7-1200

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
asutpingener4
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 04 окт 2019, 13:22
Имя: Варвара
Страна: Россия

Невозможно загрузить проект в S7-1200

Сообщение asutpingener4 »

Добрый вечер! У меня такая ситуация: Стоит контроллер S7-1200 c флешкой , проект загруженный Tia Portal v.12. Появилась ошибка, которая давала запрет на пуск насоса. ( ФЛЕШ: Ошибка чт/зп и флаг аварий 5). В ходе диагностики выяснилось, что файл флешки оказался битый . Но есть проект, выгруженный ранее, а также выгрузила уже сейчас проект. Хотела просто перезалить программу , но не дает (пишет вот такую ошибку рисунок.1). Хотела избавиться от флешки, вытащила ее и залила свой проект, в итоге прогрузиться дал, и моя ошибка на пуск насоса исчезла,но вот аналоговый модуль вывалился (горит весь красный). И как только я снова вставила флешку, модуль восстановился, все прекрасно, но и ошибка моя вернулась. Подскажите пожалуйста, как все таки загрузить проект без флешки?
Аватара пользователя

M3f
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 377
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
Имя: Николай
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 116 раз

Невозможно загрузить проект в S7-1200

Сообщение M3f »

Без флешки, проект можно загрузить через TIA Protal, что вы скорее уже и делали. А вот почему вывалился аналоговый модуль надо разбираться, что там по ошибкам в ПЛК и самом модуле? При выгрузке проекта из ПКЛ, все модули верно определились?
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070
Аватара пользователя

Автор темы
asutpingener4
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 04 окт 2019, 13:22
Имя: Варвара
Страна: Россия

Невозможно загрузить проект в S7-1200

Сообщение asutpingener4 »

да, модули все верно определились. Не понятно, почему как только вставляем флешку, контроллер восстанавливается. Значит чего бы мы не грузили в контроллер, он все равно берет проект получается с флешки. Может есть где то жесткая привязка к флешке ?

stesl
эксперт
эксперт
Сообщения: 1002
Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
Имя: Вячеслав
Благодарил (а): 87 раз
Поблагодарили: 126 раз

Невозможно загрузить проект в S7-1200

Сообщение stesl »

asutpingener4 писал(а): 17 дек 2020, 18:15 Может есть где то жесткая привязка к флешке ?
Ну может начать с того, что железо хранится на флешке... Что там за флешки на 1200 не знаю. Работаю с классикой и говорю о ММС. Ну а закончить тем, что и весь проект хранится на этой ММС. И все это при запуске ПЛК считывается. На 1200 не так?
Аватара пользователя

Автор темы
asutpingener4
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 04 окт 2019, 13:22
Имя: Варвара
Страна: Россия

Невозможно загрузить проект в S7-1200

Сообщение asutpingener4 »

флешка
SIEMENS
SIMATIC
MEMORY CARD
SMC_0c96b45704
4 MB S C-DO FS:01
6ES7954-8LC01-0AA0.
Видимо тут именно так. Но ведь некоторые 1200 работают без флешки. главное найти где это привязано, что при запуске ПЛК считывает именно с флешки
Аватара пользователя

DemoN9577
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 133
Зарегистрирован: 22 июл 2017, 22:47
Имя: Сергей
Страна: СССР
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 25 раз

Невозможно загрузить проект в S7-1200

Сообщение DemoN9577 »

Если на карте памяти (ММС) присутствует проект, то она становится загрузочной. При установке загрузочной карты памяти ПЛК загружает из неё проект, при этом проект, который присутствовал в памяти ПЛК затирается.
Рисунок отсутствует. Судя по тексту этот же вопрос был задан в соседней теме. Описания ошибки на скриншоте не видно. Если нажать треугольничек, то должен развернуться подробный отчет по ошибке. А дальше уже видно будет...

Отправлено спустя 16 минут 45 секунд:
asutpingener4 писал(а): 18 дек 2020, 14:01 Но ведь некоторые 1200 работают без флешки. главное найти где это привязано, что при запуске ПЛК считывает именно с флешки
Карта памяти может использоваться как загрузочная; для расширения памяти, для сброса ПЛК.
Для изменения режима карты памяти перейти в «SIMATIC Card Reader» - выбрать картридер - выбрать карту, правая кнопка мыши, свойства; в открывшемся окне выбрать режим карты.

Отправлено спустя 12 минут 57 секунд:
Кстати, вот: Использование карты памяти S7-1200
________________________________
Не ждите чуда - чудите сами!
Ответить

Вернуться в «Simatic TIA Portal»