Всем доброго времени суток. Зовут Николай. Начинающий программист-самоучка в TIA-Portal. Пользую старые контроллеры с закрытого завода под некоторые нужды нынешнего. Столкнулся с одной неприятной проблемой.
Работал над проектом в TIA Portal. Загрузил программу в HMI и PLC, чтобы проверить, как работает - все было хорошо. Только вот на ноутбуке забыл сохранить проект.
На следующий день обнаружил, что у меня расхождения между прошивкой в контроллере и исходниками на ноуте. Принял решение откатывать программу до последнего сохраненного исходника, ибо программу с HMI мне уже не выгрузить, а загруженные с ПЛК логические блоки нельзя редактировать.
Грузил исходник более ранней версии как в ПЛК, так и в панель при помощи команды "download only changes". ПЛК "скушал" прошивку, а вот панель оператора теперь в фетальной ошибке.
Сбросить ошибку и "download all" не помогает. Может кто подсказать, что делать.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Fatal Application Error
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 377
- Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
- Имя: Николай
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 116 раз
Fatal Application Error
Напишите хотя бы, что за PLC и HMI.
Как вариант перешить HMI и залить программу заново.
Как вариант перешить HMI и залить программу заново.
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070
-
- здесь недавно
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 12 ноя 2020, 20:16
- Имя: Николай
- Страна: УКРАИНА
- город/регион: Днепр
- Благодарил (а): 1 раз
Fatal Application Error
PLC: IM151-8 PN/DP CPU
HMI: OP 277 6" (6AV6-643-0BA01-1AX0)
А каким именно образом ее перепрошить, не подскажите?
HMI: OP 277 6" (6AV6-643-0BA01-1AX0)
А каким именно образом ее перепрошить, не подскажите?
-
- освоился
- Сообщения: 266
- Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
- Имя: Роман
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 41 раз
Fatal Application Error
Ругается, что приложение выполнило недопустимую операцию и будет закрыто. Попробуйте сбросить на заводские настройки. Подайте питание на панель,при загрузке на некоторое время появится окно меню, нажмите "Трансфер" после этого попробуйте через онлайн диагностику выполнить сброс на заводские.Для начала без этих манипуляций просто через диагностику попробуйте сбросить. Перед загрузкой проекта "обкатайте" его на симуляторе, если правильно настроить PG\РС, симулятор даже "увидит" контроллер.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
-
- корифей
- Сообщения: 768
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 105 раз
- Поблагодарили: 146 раз
Fatal Application Error
Утилитой PROSAVE сброс на заводские настройки с загрузкой образа. Будет чистенькая, как из коробочки. Инструкции в описании PROSAVE. Образы на дисках портала или в интернете свободно лежат.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 12 ноя 2020, 20:16
- Имя: Николай
- Страна: УКРАИНА
- город/регион: Днепр
- Благодарил (а): 1 раз
Fatal Application Error
Всем большое спасибо за советы и внимание.
Попробовал "HMI Device Maintainance / Upgrade operating system" - система перепрошилась, но при повторной заливке программы снова "Фатальная ошибка".
Что любопытно. Захожу в таблицу тегов HMI, выбираю все, жму удалить. Затем Ctrl+Z, отменяю удаление, снова заливаю программу в HMI - и все работает.
Перепроверяю еще раз. Загружаю сохранённую версию софта на ноуте - снова ошибка. Повторяю манипуляцию с тегами - ошибка пропадает.
Мистика?
Попробовал "HMI Device Maintainance / Upgrade operating system" - система перепрошилась, но при повторной заливке программы снова "Фатальная ошибка".
Что любопытно. Захожу в таблицу тегов HMI, выбираю все, жму удалить. Затем Ctrl+Z, отменяю удаление, снова заливаю программу в HMI - и все работает.
Перепроверяю еще раз. Загружаю сохранённую версию софта на ноуте - снова ошибка. Повторяю манипуляцию с тегами - ошибка пропадает.
Мистика?
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 377
- Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
- Имя: Николай
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 116 раз
Fatal Application Error
"Rebuild All" перед загрузкой делали?
P.S. Также желательно удалить папку "IM" в проекте.
P.S. Также желательно удалить папку "IM" в проекте.
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070