S7-1500 подключение ЧРП по сети ProfiNet
-
- здесь недавно
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 20 ноя 2020, 11:30
- Имя: Владимир
- Страна: Россия
- город/регион: Кировская область
- Благодарил (а): 6 раз
S7-1500 подключение ЧРП по сети ProfiNet
Добрый день. У нас на предприятии появился контроллер сименс с7-1500 в рамках поставки оборудования под ключ, ранее мы их не использовали и не эксплуатировали, поэтому не компетентны в некоторых вопросах. У нас возник вопрос о будущей эксплуатации такого плана: к контроллеру по сети profinet, подключены ЧРП, так вот в чем вопрос: если при выходе из строя ЧРП, мы ставим взамен точно такой же загружаем в него все те параметры которые были в неисправном ЧРП, нужно ли будет прогружать ЧРП из TIA portal или контроллер и так подхватит и будет работать далее?
-
- эксперт
- Сообщения: 1008
- Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
- Имя: Вячеслав
- Благодарил (а): 94 раза
- Поблагодарили: 136 раз
S7-1500 подключение ЧРП по сети ProfiNet
vladimir_ch, не имел дел с 1500, но считаю разница несущественна. ПЧ заливается сам по себе, ПЛК сам по себе. Так что если ПЧ идентичный, то запустится. Но если там, допустим Firmware хотя бы не то - уже вопрос
-
- здесь недавно
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 20 ноя 2020, 11:30
- Имя: Владимир
- Страна: Россия
- город/регион: Кировская область
- Благодарил (а): 6 раз
S7-1500 подключение ЧРП по сети ProfiNet
я вас правильно понял, что мы можем отдельно за программировать ЧРП, поставить его на место и контроллер его подхватит и заработает по сети профинет?
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 377
- Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
- Имя: Николай
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 116 раз
S7-1500 подключение ЧРП по сети ProfiNet
Не заработает. Необходимо будет назначить/присвоить имя для данного ПЧ (assign PROFINET device name) через TIA Portal.
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070
-
- корифей
- Сообщения: 762
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 105 раз
- Поблагодарили: 146 раз
S7-1500 подключение ЧРП по сети ProfiNet
Не обязательно весь портал для этого гонять, достаточно утилиты, которая позволяет назначить IP и PROFINET name.
Некоторые устройства PROFINET позволяют назначать имя от ЦПУ, но тогда (я так понимаю) нужно вводить а проекте точную топологию сети и потом ее неукоснительно соблюдать.
Некоторые устройства PROFINET позволяют назначать имя от ЦПУ, но тогда (я так понимаю) нужно вводить а проекте точную топологию сети и потом ее неукоснительно соблюдать.
-
- эксперт
- Сообщения: 1008
- Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
- Имя: Вячеслав
- Благодарил (а): 94 раза
- Поблагодарили: 136 раз
S7-1500 подключение ЧРП по сети ProfiNet
vladimir_ch, ну вот пишут, что из проекта TIA не получится. Понятия не имею почему, видимо фишки - вылазящие боком )
В Step классике, обращение идет по адресу Profibus, а точнее по адресу первого входа ПЧ.
У вас Profinet, с ним не работал, но подозреваю, что так же.
IP адрес или адрес Profibus конфигурируем на уровне железа, NCM это дело конечно подхватывает. Но далее работа идет с адресами периферии.
Нет такой кнопки в Step или NCM залить ПЧ. Он заливается с Starter.
В Step классике, обращение идет по адресу Profibus, а точнее по адресу первого входа ПЧ.
У вас Profinet, с ним не работал, но подозреваю, что так же.
IP адрес или адрес Profibus конфигурируем на уровне железа, NCM это дело конечно подхватывает. Но далее работа идет с адресами периферии.
Нет такой кнопки в Step или NCM залить ПЧ. Он заливается с Starter.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 20 ноя 2020, 11:30
- Имя: Владимир
- Страна: Россия
- город/регион: Кировская область
- Благодарил (а): 6 раз
S7-1500 подключение ЧРП по сети ProfiNet
подскажите, пожалуйста, что за утилита?POV писал(а): ↑25 ноя 2020, 18:34 Не обязательно весь портал для этого гонять, достаточно утилиты, которая позволяет назначить IP и PROFINET name.
Некоторые устройства PROFINET позволяют назначать имя от ЦПУ, но тогда (я так понимаю) нужно вводить а проекте точную топологию сети и потом ее неукоснительно соблюдать.
-
- корифей
- Сообщения: 762
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 105 раз
- Поблагодарили: 146 раз
S7-1500 подключение ЧРП по сети ProfiNet
Как минимум это
S7-PCT - Port Configuration Tool
Primary Setup Tool (PST)
и (я думаю) SIMATIC Automation Tool также может (эта вроде требует лицензии)
S7-PCT - Port Configuration Tool
Primary Setup Tool (PST)
и (я думаю) SIMATIC Automation Tool также может (эта вроде требует лицензии)
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3575
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 271 раз
S7-1500 подключение ЧРП по сети ProfiNet
Нее, она самая простая и бесплатная из всех перечисленных.
Из-за более новой прошивки частотника скорее всего не подхватит. Нужно просто подгрузить новый файл GSDML в ТИА портал.vladimir_ch писал(а): ↑25 ноя 2020, 10:31 мы ставим взамен точно такой же загружаем в него все те параметры которые были в неисправном ЧРП, нужно ли будет прогружать ЧРП из TIA portal или контроллер и так подхватит и будет работать далее?
-
- корифей
- Сообщения: 762
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 105 раз
- Поблагодарили: 146 раз
S7-1500 подключение ЧРП по сети ProfiNet
А как тогда понимать?
As a registered customer, you can download the trial version for SIMATIC Automation Tool and test it for 21 days.
To ensure continued support of the complete feature set after the trial period expires, you can order one of these software options from Online Software Delivery:
Basic Feature Set 6ES7853-1AE04-0YA5
SIMATIC Automation Tool Advanced V4 6ES7853-1AE14-0YA5
SIMATIC Automation Tool Advanced V4; Powerpack V3/V4 Advanced V4 6ES7853-1KE04-0YA5
SIMATIC Automation Tool V3 6ES7853-1AE03-0YA5
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-RU
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3575
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 271 раз
S7-1500 подключение ЧРП по сети ProfiNet
В описании апдейтов вижу, что с некоторой версии стала триальной:
Все, кто сохранил предыдущие версии, продолжайте хранить.)Update V03.01.03
Update version V03.01.03 (V3.1 SP3) replaces version V03.01.02 and includes the following new features:
- Free 21-day trial license
- Support for additional devices and versions as listed in the device catalog
- Export of device diagnostics
- <...>
-
- корифей
- Сообщения: 762
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 105 раз
- Поблагодарили: 146 раз
S7-1500 подключение ЧРП по сети ProfiNet
Ага, была бесплатной, а стала триальной на 21 день. И когда сгенерированный триальный ключ кончится, потребует ключ за деньги. Вот поэтому я и написал, что требует покупки лицензии.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 20 ноя 2020, 11:30
- Имя: Владимир
- Страна: Россия
- город/регион: Кировская область
- Благодарил (а): 6 раз