1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Нет связи "панель - ПК для "логов" в разных подсетях.

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить

Автор темы
alex3110
освоился
освоился
Сообщения: 263
Зарегистрирован: 02 апр 2015, 18:16
Имя: Симонов Игорь Валерьевич
Благодарил (а): 24 раза
Поблагодарили: 7 раз

Нет связи "панель - ПК для "логов" в разных подсетях.

Сообщение alex3110 »

Всем привет !

Есть проект на панель ТР1500 Comfort в TIA v.15.1 Profess.
Хочу сохранять «логи» с панели в папку на сетевой ПК в другой подсети.
Возможно ли в пути к этой папке указать не сетевое имя ПК а его IP – адрес ?
Найдёт ли панель этот ПК в этом случае и будет ли работать ?

Пока работало только если в «path» указано сетевое имя ПК. При этом панель и ПК были в одной и той же подсети.
Как только в проекте, в «path», ставлю IP – адрес, работать перестаёт.
Может что не так делаю и надо какие-то настройки сделать непосредственно в самой панели ?

Или это в принципе невозможно и всегда надо использовать только сетевое имя ПК, а не его IP - адрес ?

Vozzhd
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 11 дек 2019, 08:36
Имя: Артём
Страна: Россляндия
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 2 раза

Нет связи "панель - ПК для "логов" в разных подсетях.

Сообщение Vozzhd »

Они физически в одной сети? Если попробовать в системе в которой развернута SCADA прописать шлюз к нужной вам подсети. Вопрос изначально в том, связаны эти подсети или нет вообще? :ges_hmm:
Добро пожаловать отсюда.

Автор темы
alex3110
освоился
освоился
Сообщения: 263
Зарегистрирован: 02 апр 2015, 18:16
Имя: Симонов Игорь Валерьевич
Благодарил (а): 24 раза
Поблагодарили: 7 раз

Нет связи "панель - ПК для "логов" в разных подсетях.

Сообщение alex3110 »

Vozzhd писал(а): 22 окт 2020, 14:33 Они физически в одной сети? Если попробовать в системе в которой развернута SCADA прописать шлюз к нужной вам подсети. Вопрос изначально в том, связаны эти подсети или нет вообще? :ges_hmm:
Да, это одна и та же глобальная сеть одного предприятия, только подсети разные.
Трассировка от панели к ПК (storage PC) такая :
TP1500 Comfort Panel (192.168.1.11) --> короткий Ethernet cable-->ADSL modem (192.168.1.1) --> длинная телефонная пара 1 км. --> ……… -->Router (192.45.27.1) --> длинный оптоволокно-кабель --> cisco --> короткий Ethernet cable --> storage PC (192.45.27.122) .

Vozzhd
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 11 дек 2019, 08:36
Имя: Артём
Страна: Россляндия
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 2 раза

Нет связи "панель - ПК для "логов" в разных подсетях.

Сообщение Vozzhd »

alex3110 писал(а): 12 ноя 2020, 09:45 TP1500 Comfort Panel (192.168.1.11) --> короткий Ethernet cable-->ADSL modem (192.168.1.1) --> длинная телефонная пара 1 км. --> ……… -->Router (192.45.27.1) --> длинный оптоволокно-кабель --> cisco --> короткий Ethernet cable --> storage PC (192.45.27.122) .
Судя по всему у вас вариант или настраивать роутеры для того чтобы это этот IP пробрасывали в конкретную сеть, либо использовать VPN. Попробуйте добавить ещё один IP-адрес на storage PC, в IPv4 вкладка Advanced. Пропишите свободный адрес из сети панель - будет выглядеть примерно вот так.
IP.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Добро пожаловать отсюда.
Ответить