CPU 1512SP видит только первый DP-slave

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить

Автор темы
Panic
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 28 авг 2018, 12:20
Имя: Павел
Страна: Россия
Поблагодарили: 1 раз

CPU 1512SP видит только первый DP-slave

Сообщение Panic »

Здравствуйте! Может кто поможет с проблемой.
Есть CPU5112SP-PN, конфигурация сети Profibus во вложении. DP-слейвы все FPBA-01 установлены на ACS580, терминаторы на их разъемах выключены. Настройки Fieldbus на всех частотниках одинаковые (во вложении скрин), различается только адрес, выбран PPO4, в портале в DP-слейвах тоже PPO4. Скорость поставил в слейвах 1500 кбит/c и в портале на сеть профибас поставил 1500, особо с ней не игрался.

Контроллер видит только первые слейвы в каждом сегменте. Видно на скриншоте. На самих слейвах (с которыми нет связи) мигает module зеленым раз в секунду, network горит зеленым постоянно, то есть слейв видит сеть профибас, но к нему никто не обращается.

Пробовал разное, терминаторы включал и выключал (тогда network на fpba загорался красным), на частотниках пробовал разные адреса, PPO. отключал сегменты, отходящие от повторителя и подключал их по отдельности напрямую в ПЛК. Пробовал два сегмента объединить в один (стал виден только слейв с адресом 10)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

POV
корифей
корифей
Сообщения: 760
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 105 раз
Поблагодарили: 145 раз

CPU 1512SP видит только первый DP-slave

Сообщение POV »

ЦПУ 1512 SP PN, по памяти, там же нет Profibus?
СР стоит? Какой?
А вы их реально читаете и уставку и слово управление им записываете, ЦПУ их не видит вообще или видит, но в ошибке? В статусе и диагностическом буфере то что?

Автор темы
Panic
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 28 авг 2018, 12:20
Имя: Павел
Страна: Россия
Поблагодарили: 1 раз

CPU 1512SP видит только первый DP-slave

Сообщение Panic »

POV писал(а): 27 авг 2020, 16:40 ЦПУ 1512 SP PN, по памяти, там же нет Profibus?
СР стоит? Какой?
А вы их реально читаете и уставку и слово управление им записываете, ЦПУ их не видит вообще или видит, но в ошибке? В статусе и диагностическом буфере то что?
Да, я не написал что установлен коммуникационный модуль, 6ES7545-5DA00-0AB0. Слово состояния читается реально, изменяется, если вызвать аварию на частотнике например а слово управления и уставку не пробовал записывать, т.к. управлять не чем, насосы еще не подключены. А в буфере пишется ошибка I/O Device failure.
Аватара пользователя

M3f
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 377
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
Имя: Николай
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 116 раз

CPU 1512SP видит только первый DP-slave

Сообщение M3f »

1. Что у вас было когда подключали сегмент без повторителя к ПЛК? Видел тоже только первый "слейв" в сети?
2. Проверьте терминаторы на концах сегментов (которые 6ES7972-0DA00-0AA0), попробуйте поставить разъемы со встроенными терминаторами.
3. Модули FPBA-01 все одинаковые? Есть не совместимость новых GSD файлов с модулями старых версий.
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070

POV
корифей
корифей
Сообщения: 760
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 105 раз
Поблагодарили: 145 раз

CPU 1512SP видит только первый DP-slave

Сообщение POV »

Panic писал(а): 28 авг 2020, 06:19А в буфере пишется ошибка I/O Device failure.
Так надо разобраться, отсутствует или неисправно устройство. Отключите один разъем физически и что изменится в буфере диагностики?.
Если приводу уставку не передавать, он в ошибку и уйдет, если включено управление по сети.

Автор темы
Panic
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 28 авг 2018, 12:20
Имя: Павел
Страна: Россия
Поблагодарили: 1 раз

CPU 1512SP видит только первый DP-slave

Сообщение Panic »

Разобрался, причина была элементарной. Разъемы profibus (fast connect) были недожаты до конца, кабель не прозванивался.

Так что не слишком доверяйте всяким диагностическим светодиодам. На FPBA-01 network горел зеленым, вот я и грешил на настройки частотников или на то, что в тиа портале накосячил.

Спасибо всем.