1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Версия прошивки 4.4 и примечание "не ниже STEP7 v.16" с новыми ПЛК 2020 года

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить

Автор темы
Curr93
освоился
освоился
Сообщения: 222
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 06:51
Имя: Андерс
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 59 раз
Поблагодарили: 5 раз

Версия прошивки 4.4 и примечание "не ниже STEP7 v.16" с новыми ПЛК 2020 года

Сообщение Curr93 »

Уважаемые коллеги!

Сегодня просмотрел на Siemens Mall листы тех.данных на все ПЛК семейства 1200 (от 1211 до 1214) и обнаружил примечание "не ниже STEP7 v.16", см. пожалуйста скриншот:
не ниже версии 16.jpg
Может ли это значить, что Сименс в 2020м году начал ставить с новыми ПЛК прошивку 4.4 чтобы мы все автоматически перешли на 16-й портал? Ведь так не хочется этого делать... он такой ресурсоемкий и неподъемный и нужен новый компьютер, нужен SSD диск.
Покупал ли кто-нибудь в этом году ПЛК семейства 1200 (от 1211 до 1214) - какая реально в нем прошивка?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

M3f
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 377
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
Имя: Николай
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 116 раз

Версия прошивки 4.4 и примечание "не ниже STEP7 v.16" с новыми ПЛК 2020 года

Сообщение M3f »

А что 15 или 15.1 менее ресурсоёмкие? Или может 17 версия станет меньше требовать?

Касаемо вопроса, думаю как и ранее можно заливать софт более старой версии без использования нового функционала.
По данным с сайта производителя Firmwareversion V4.4 released for S7-1200:
Compatibility of the hardware and software
An S7-1200 CPU with version 4.4 is replacement compatible with an S7-1200 and firmware version 4.0, 4.1, 4.2 and 4.3. This enables the use of a real existing CPU with firmware version 4.4 with an engineered V4.0, V4.1, V4.2 or V4.3 based on an existing TIA portal older versions project. The new firmware features cannot be used in that case.
Также подтверждают на форуме HSP for FW V4.4:
You can use TIA15.1 to program firmware 4.4 by adding 4.3 in your project but you will not be able to program the new features.
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070

Автор темы
Curr93
освоился
освоился
Сообщения: 222
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 06:51
Имя: Андерс
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 59 раз
Поблагодарили: 5 раз

Версия прошивки 4.4 и примечание "не ниже STEP7 v.16" с новыми ПЛК 2020 года

Сообщение Curr93 »

M3f писал(а): 22 июл 2020, 09:19 А что 15 или 15.1 менее ресурсоёмкие? Или может 17 версия станет меньше требовать?
понимаю да... но ресурсоемкость 16-го что-то меня напугала :)))

Если у меня сейчас 14-й портал, который меня всем устраивает и купив новый ПЛК с прошивкой 4.4 я самостоятельно перепрошиваю на прошивку 4.2, которую как раз 14-й портал поддерживает. Все правильно же?
Аватара пользователя

M3f
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 377
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
Имя: Николай
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 116 раз

Версия прошивки 4.4 и примечание "не ниже STEP7 v.16" с новыми ПЛК 2020 года

Сообщение M3f »

Слышал в 16 что-то наделали с поиском, поэтому на слабых системах он подгружал ее. В настройках отключаем "Search in project".

Перепрошивать контроллер не надо, просто заливаем в ПЛК с 4.4 версией, программу с 4.2. Он будет ругаться про не совместимость, подтверждаем и работаем.

Для примера S7-1500:
How do you load the project data if the version of the firmware installed in the S7-1500 CPU cannot be selected in the hardware catalog of your version of STEP 7 (TIA Portal).
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070

Автор темы
Curr93
освоился
освоился
Сообщения: 222
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 06:51
Имя: Андерс
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 59 раз
Поблагодарили: 5 раз

Версия прошивки 4.4 и примечание "не ниже STEP7 v.16" с новыми ПЛК 2020 года

Сообщение Curr93 »

M3f писал(а): 22 июл 2020, 09:58 Перепрошивать контроллер не надо, просто заливаем в ПЛК с 4.4 версией, программу с 4.2. Он будет ругаться про не совместимость, подтверждаем и работаем.
Спасибо. Пожалуй скоро это я проверю на практике. В примере S7-1500, я ознакомился да, хотя в нем и ничего не сказано про 1200-ю серию, но думаю что все аналогично
Ответить

Вернуться в «Simatic TIA Portal»