1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

прерывания от HSC

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить

Автор темы
papairus
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 17 июл 2020, 20:48
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Курск

прерывания от HSC

Сообщение papairus »

Перехожу на портал с микровина. Нужна программка на S7-1200. Похожую делал на 200-м, а здесь никак не удаётся получить прерывания от счётчика. HSC1 в хардваре объявлен как учетверённый А/В, аппаратно это энкодер. Установлена "галка" в строке "хардваре" для активизации прерывания по совпадению текущего референтному. По умолчанию объявлен ОВ40, в нём пока прописаны простейшие команды типа "включить, если выключен" и "выключить, если включён".
Отслеживаю "Watch table". Число со счётчика по адресу 1000 считывается, обнуляется по внешнему входу, как сформулировано в "хардваре", но прерывания не происходят. Команды ОВ40 не исполняются. Пробовал CTRL_HSC - работает, по крайней мере, изменяет текущее значение.
ATTACH тоже пробовал. Какая фича?

Автор темы
papairus
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 17 июл 2020, 20:48
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Курск

прерывания от HSC

Сообщение papairus »

Спасибо! Нашел свой "косяк". Но нумерация счётчиков от единицы слегка напрягла, потому, что "события" нумеруются от нуля...
Тему можно закрыть, извините.