1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

S7-1200 и PT100

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить

Автор темы
dijio
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 06 июн 2018, 13:00
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: СПБ
Поблагодарили: 3 раза

S7-1200 и PT100

Сообщение dijio »

Коллеги, доброго времени суток!

Такой вопрос, пока всё в теории, но всё же.

Требуется расключить около 40 датчиков температуры, пт100, скорее всего в ЕХ исполнении.

Как наиболее грамотнее их подключить к контроллеру, предположительно к S7-1200?

10 RTD модулей.. перебор.. ET200S корзинка?

Может есть какие-то иные способы? Я с подобным ещё не сталкивался.

Задача банальная, при подходе одного из узлов к лимиту температуры выдавать тревогу, при привешении останов.

POV
корифей
корифей
Сообщения: 768
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 105 раз
Поблагодарили: 146 раз

S7-1200 и PT100

Сообщение POV »

Лучше ET200SP корзинка, или еще какая по вкусу, на PROFINET.

v0v
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 343
Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
Имя: Влад
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 44 раза

S7-1200 и PT100

Сообщение v0v »

Можно через ОВЕН ТРМ-138 8-канальный через RS-485. Только связать с Simatic придется повозиться, но реально.

Автор темы
dijio
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 06 июн 2018, 13:00
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: СПБ
Поблагодарили: 3 раза

S7-1200 и PT100

Сообщение dijio »

Овен и Сименс бррр...

Может ещё какие решения есть?
Ответить

Вернуться в «Simatic TIA Portal»