Добрый день.
Подскажите, возможно ли на контроллере S7-1200 и панели оператора KTP700 Basic реализовать следующее: Необходимо вести журнал тестирования изделий, чтобы этот журнал мог просмотреть человек на панели оператора (планируется 500 тестов в сутки). Наименование самих изделий необходимо вводить с экрана контроллера (возможно ли с панели оператора вводить текст кириллицей?). Если все-таки это все можно реализовать, прошу подсказать какими средствами это можно сделать?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Журнал
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3574
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 270 раз
Журнал
Кириллица невозможна, хотя Unicode поддерживается. Только с клавиатуры, подключенной к USB, вроде бы. Попробуйте.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 26 дек 2018, 17:35
- Имя: Дмитрий
- Благодарил (а): 2 раза
Журнал
Судя по всему подключение USB-клавиатуры поддерживают только панели серии Comfort. Basic клавиатуры не видит. А ввод с экрана действительно осуществляется только на английском языке.
Остается вопрос по реализации самого журнала. Какими средствами его можно реализовать, если это вообще возможно?
Остается вопрос по реализации самого журнала. Какими средствами его можно реализовать, если это вообще возможно?
-
- корифей
- Сообщения: 762
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 105 раз
- Поблагодарили: 145 раз
Журнал
Для ввода кириллицы на комфортной панели даже есть ToolBox - On-Screen Keyboard
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-RU
Basic панели он не поддерживает, увы. Что либо самостоятельно написать вряд ли получится - скриптов то почти нет. На чем?
Собственно это ответ и на ваш второй вопрос. Для журнала у вас осталась только система сообщений. Если вы сможете запихать в сообщение(Alarm) все ваши параметры (там можно теги добавлять и даже TextLists), то с поддержкой со стороны ПЛК, может и получится.
На счет 500 в сутки и хранить долго, возможно будут проблемы, так как логи у Basic панели тоже сильно ограничены.
Учтите что 500 в сутки это раз в 2,5 минуты вообще без пауз, да еще и со вводом чего то от оператора? Ежик то не сдохнет?
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-RU
Basic панели он не поддерживает, увы. Что либо самостоятельно написать вряд ли получится - скриптов то почти нет. На чем?
Собственно это ответ и на ваш второй вопрос. Для журнала у вас осталась только система сообщений. Если вы сможете запихать в сообщение(Alarm) все ваши параметры (там можно теги добавлять и даже TextLists), то с поддержкой со стороны ПЛК, может и получится.
На счет 500 в сутки и хранить долго, возможно будут проблемы, так как логи у Basic панели тоже сильно ограничены.
Учтите что 500 в сутки это раз в 2,5 минуты вообще без пауз, да еще и со вводом чего то от оператора? Ежик то не сдохнет?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3574
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 270 раз
Журнал
Можно попробовать такую махинацию: создать кнопки клавиатуры вручную, в виде байтов передавать нажатые кнопки в ПЛК, а ПЛК соберет строку из символов, он с Unicode справится. Только проблема с Basic - у него ограничено число объектов на экране. 50 максимум.
-
- корифей
- Сообщения: 762
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 105 раз
- Поблагодарили: 145 раз
Журнал
Там в настройках где то было, как должен вести себя журнал при заполнении. Но боюсь, что это все точно доступно на комфорте. Базовая панель и позиционируется как простое и дешевое решение. Для сравнения создайте в проекте комфортную панель и увидите разницу. Во встроенном хелпе или описании базовых панелей есть точные данные по размерам журналов и т.д. Загляните.