Проблемы с сигналом в модуле ЕТ

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить

Автор темы
Vsevolod
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 14 сен 2019, 06:06
Имя: Всеволод
Страна: Казахстан
город/регион: Рудный

Проблемы с сигналом в модуле ЕТ

Сообщение Vsevolod »

Всем здравствуйте, случилась такая проблема: на производстве в систему ввели новый датчик(температуры), с токовым сигналом 4-20mA на модуль поступает необходимый токовый сигнал 4,3mA, всю линию прозвонил ток везде одинаковый, но в проекте показания прыгают в ненормальном диапазоне, вплоть до минусовых значений, в проекте показано что ампераж немного ниже и соответсвенно показывает минус, из за чего может быть такая проблема? В цепи выведен мемограф он показывает адекватное и верное значение. Проект прогружали, модуль на исправность не проверяли.
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4711
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 192 раза
Поблагодарили: 336 раз

Проблемы с сигналом в модуле ЕТ

Сообщение VADR »

1. Проверьте канал задатчиком.
2. Измерьте ток отдельно в плюсовом и минусовом проводах.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.

makesstr
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 192
Зарегистрирован: 19 сен 2019, 10:09
Имя: Макс
Страна: Россия
город/регион: Славянск-на-Кубани
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 34 раза

Проблемы с сигналом в модуле ЕТ

Сообщение makesstr »

Сталкивался с похожим,в одном случае W#16# значение на всех PIWах модуля "плавали", уходя в отрицательное значение. Причина - один датчик просаживал напряжение бп. В другом случае ток измеренный контроллером не соотвествовал измеренному мультиметром(ток выдавал пч), проверяли канал задатчиком - все ок. Решение - поставили искрозащитный барьер между плк и пч.