1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

TIA PORTAL визуализация

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Закрыто

Автор темы
Yulian
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 17 дек 2019, 10:35
Имя: Юлиан

TIA PORTAL визуализация

Сообщение Yulian »

Добрый день, форумчане.
Поставили задачу сделать проект на S7-1200 c визуализацией.
В TIA PORTAL 15.1 сделал конфигурацию S7-1214С - WINCC Advanced.
При запуске контроллера в режиме simulation - в WINCC визуализация есть. Причем WINCC и в режиме simulation и в runtime все отображает. Но когда контроллер в нормальном режиме - в WINCC визуализация не работает.
Не пойму в чем дело, при создании проекта версию контроллера указал наименьшую 4.0.
Аватара пользователя

megavolt86
эксперт
эксперт
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 68 раз

TIA PORTAL визуализация

Сообщение megavolt86 »

Yulian писал(а): 17 дек 2019, 13:25 Но когда контроллер в нормальном режиме - в WINCC визуализация не работает.
интерфейс необходимый выберете в винсс.
Еще в set pc/pg interfaces установите свой интерфейс
:ext_secret:

Автор темы
Yulian
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 17 дек 2019, 10:35
Имя: Юлиан

TIA PORTAL визуализация

Сообщение Yulian »

megavolt86 писал(а): 17 дек 2019, 20:45 интерфейс необходимый выберете в винсс.
Еще в set pc/pg interfaces установите свой интерфейс
В конфигурации TIA PORTAL связь отображается (видно на скриншотах). Значит интерфейсы все установлены. Или я чего-то не понимаю?
Screenshot - 18.12.2019 , 13_15_43.png
Screenshot - 18.12.2019 , 13_26_25.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

v0v
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 343
Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
Имя: Влад
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 44 раза

TIA PORTAL визуализация

Сообщение v0v »

Если в Wincc connections есть связь и она неподсвечена, значит сделали все правильно и должно работать.

Автор темы
Yulian
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 17 дек 2019, 10:35
Имя: Юлиан

TIA PORTAL визуализация

Сообщение Yulian »

Я тоже думаю что должно работать...
Но работает только когда симуляция контроллера, а когда онлайн - не работает. :ges_hmm:

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3576
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 271 раз

TIA PORTAL визуализация

Сообщение Михайло »

Снимите галочку Set automatically в свойствах соединения. Или установите, если снята уже.

v0v
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 343
Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
Имя: Влад
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 44 раза

TIA PORTAL визуализация

Сообщение v0v »

Может в свойствах сетевой платы в windows забыли адрес поставить

Автор темы
Yulian
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 17 дек 2019, 10:35
Имя: Юлиан

TIA PORTAL визуализация

Сообщение Yulian »

Добрый день всем.

Проблема решена так: Windows -> Панель управления -> Set PG/PC interface -> Access paths -> S7ONLINE(STEP7)->Realtek PCIe GBE Family controller.TCPIP.1
А был указан параметр: S7ONLINE(STEP7)->PLCSIM.TCPIP.1

Спасибо всем за участие.
Закрыто

Вернуться в «Simatic TIA Portal»