Добрый день, форумчане.
Поставили задачу сделать проект на S7-1200 c визуализацией.
В TIA PORTAL 15.1 сделал конфигурацию S7-1214С - WINCC Advanced.
При запуске контроллера в режиме simulation - в WINCC визуализация есть. Причем WINCC и в режиме simulation и в runtime все отображает. Но когда контроллер в нормальном режиме - в WINCC визуализация не работает.
Не пойму в чем дело, при создании проекта версию контроллера указал наименьшую 4.0.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
TIA PORTAL визуализация
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 17 дек 2019, 10:35
- Имя: Юлиан
-
- эксперт
- Сообщения: 1172
- Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
- Имя: Анатолий Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Башкортостан
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 68 раз
TIA PORTAL визуализация
интерфейс необходимый выберете в винсс.
Еще в set pc/pg interfaces установите свой интерфейс
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 17 дек 2019, 10:35
- Имя: Юлиан
TIA PORTAL визуализация
В конфигурации TIA PORTAL связь отображается (видно на скриншотах). Значит интерфейсы все установлены. Или я чего-то не понимаю?megavolt86 писал(а): ↑17 дек 2019, 20:45 интерфейс необходимый выберете в винсс.
Еще в set pc/pg interfaces установите свой интерфейс
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 343
- Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
- Имя: Влад
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 44 раза
TIA PORTAL визуализация
Если в Wincc connections есть связь и она неподсвечена, значит сделали все правильно и должно работать.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 17 дек 2019, 10:35
- Имя: Юлиан
TIA PORTAL визуализация
Я тоже думаю что должно работать...
Но работает только когда симуляция контроллера, а когда онлайн - не работает.
Но работает только когда симуляция контроллера, а когда онлайн - не работает.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3576
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 271 раз
TIA PORTAL визуализация
Снимите галочку Set automatically в свойствах соединения. Или установите, если снята уже.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 17 дек 2019, 10:35
- Имя: Юлиан
TIA PORTAL визуализация
Добрый день всем.
Проблема решена так: Windows Панель управления Set PG/PC interface Access paths S7ONLINE(STEP7)->Realtek PCIe GBE Family controller.TCPIP.1
А был указан параметр: S7ONLINE(STEP7)->PLCSIM.TCPIP.1
Спасибо всем за участие.
Проблема решена так: Windows Панель управления Set PG/PC interface Access paths S7ONLINE(STEP7)->Realtek PCIe GBE Family controller.TCPIP.1
А был указан параметр: S7ONLINE(STEP7)->PLCSIM.TCPIP.1
Спасибо всем за участие.