1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Странности при работе с Алармами.

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить

Автор темы
Serg_G
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 04 авг 2018, 07:02
Имя: Сергей
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 2 раза

Странности при работе с Алармами.

Сообщение Serg_G »

Здравствуйте коллеги. Я делаю проект в TIA Portal 15.1. Отлаживаю на симуляторах контроллера S7-1200 и панели Comfort 1200. У меня возникла проблема с Алармами.
Мне нужно документировать нажатие кнопок оператором. Для этого я использую дискретные алармы. В теге для алармов завожу два бита. Один - кнопка нажата. Второй - кнопка отжата. В исходном состоянии кнопка нажата. В теге один бит в 1. Второй в 0. При переключении кнопки значения битов меняются. Все настройки сделал как указано в документации. И получилось следующее.
В Control Alarm View (Current аlarm states) - все переключения отображаются в правильной последовательности.
А вот в Control Alarm View (Alarm buffer) и Control Alarm View (Alarm log) какой-то кавардак. Когда кнопка отжимается появляется два сообщения. 1-е кнопка нажата и 2-е кнопка отжата. А если кнопку нажать, то сообщений просто нет. И так любое число раз.
Я пробовал менять свойство класса алармов и с подтверждением и без потверждения. Результат одинаков.
Может кто-нибудь объяснить эту странность. И как решить эту проблему.
Ответить

Вернуться в «Simatic TIA Portal»