CB1241 error 8281

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить

Автор темы
Ivan_S
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 14 окт 2019, 13:29
Имя: Иван
Страна: Россия
город/регион: Краснодар

CB1241 error 8281

Сообщение Ivan_S »

Добрый день уважаемая публика. Существуют трудности с организацией связи CPU 1212С FW 4.2.3 и платы CB1241 FS:03
В среде TIA 13 плата передавала данные не подающиеся расшифровки (MODBUS_COMM_LOAD,MODBUS_MASTER ).
По совету умных людей с форума, Перешёл на TIA 14 (Modbus_Comm_Load (3.0), Modbus_Master(2.4))
DB настроены ахтунгов нет, Mode:=4;
Итог - Modbus_Master_status 16#8281
(Проверьте вход в параметре PORT. Вы можете найти более подробную информацию о причинах ошибок в WRREC.Статические параметры состояния и в описании SFB WRREC.)
Порт указан верно. Грешу на версии прошивок. Плата CB1241 своей прошивки не имеет как я понял, написано FS:03.
У кого есть опыт работы с этими платами, прошу подсказать соответствия прошивок и версий.
Заранее спасибо.