s7 1200 нет OPC тегов

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить

Автор темы
zroma
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 02 дек 2019, 15:44
Имя: Роман

s7 1200 нет OPC тегов

Сообщение zroma »

Добрый день, всем.
Делаю проект на 6ES7 214-1AG40-0XB0 и Simatic NET. Все сделал сконфигурировал, залил, а когда начал писать клиентское приложение для ПК обнаружил, что PC Station не передает ни каких тегов. Проверил еще раз конфигурацию. Все сделано по инструкции. Но тегов не вижу. Какой момент я упускаю.
ПС: До этого делал проекты с 6ES7 214-1AG31-0XB0 (версия прошивки 3 соответственно) и там все работало.
ППС: В инструкции по конфигурированию связи 1200 и NET в TIA Portal есть два раздела для версии 3 и 4. Делал естественно для версии 3.

Отправлено спустя 1 час 48 минут 53 секунды:
нет тегов.png
вот это видит OPC Scout. Вроде и мой контроллер есть и даже DB в нем. Но оно все пустое...
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

M3f
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 378
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
Имя: Николай
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 116 раз

s7 1200 нет OPC тегов

Сообщение M3f »

Где-то, что-то упустили в настройках. Если настраивали для V3, то проверьте версию OPC которую используете в проекте (по умолчанию прописывается для V4).
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070

Автор темы
zroma
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 02 дек 2019, 15:44
Имя: Роман

s7 1200 нет OPC тегов

Сообщение zroma »

M3f, уже разобрался. действительно загвоздка была в версии OPC. Работает только с v8.2