Всем привет !
Хочу настроить статические IP-адреса в панели TP 1500 Comfort или хотя бы сбросить существующие.
Ранее, в самой панели, настроил IP-адреса портов PN_X1 и PN_X3, используя “Obtain an IP addresses via DHCP”.
Теперь не могу назначить их как статические IP-адреса.
Задавая разные (заведомо свободные !!! IP-адреса), каждый раз получаю окно :
Заголовок : IP-Subnet Address Conflict
“The system has detected a conflict for IP-Subnet!! The configured IP-Subnet is al-ready in use on the network. It is not allowed to set both Interfaces to the same IP-Subnet. Please reconfigure a different IP-Subnet address”
Не имеет значения, подключена панель к сети или нет.
Всё равно не удаётся установить статические IP-адреса.
Заранее благодарен.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Как сбросить IP-адреса портов PN_X1 и PN_X3 в TP 1500 Comfort ?
-
- администратор
- Сообщения: 4711
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 192 раза
- Поблагодарили: 336 раз
Как сбросить IP-адреса портов PN_X1 и PN_X3 в TP 1500 Comfort ?
Какие адреса ставите? Ну и маски тоже, соответственно. В сообщении сказано:
Не разрешено устанавливать на оба интерфейса адреса из одной IP-подсети.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- освоился
- Сообщения: 262
- Зарегистрирован: 02 апр 2015, 18:16
- Имя: Симонов Игорь Валерьевич
- Благодарил (а): 24 раза
- Поблагодарили: 6 раз
Как сбросить IP-адреса портов PN_X1 и PN_X3 в TP 1500 Comfort ?
для PN_X1 - панель получила IP = 172.55.5.193
для PN_X3 - панель получила IP = 172.55.5.194
Пытаюсь ввести статические IP = 172.55.5.192 (191, 115, 116 и др. - все они "свободные")
в любой из портов и получаю вышеописанное окно с ошибкой.
Маски хоть ставлю 255.255.255.0 в оба порта, хоть оставляю пустыми - без разницы.
Мне нужен порт PN_X1, стало быть для PN_X3 я должен ввести IP из какой-либо другой подсети, например 172.28.160.24 ???
Попробую.
Если бы вместо "interfaces" они бы писали "ports" - было бы намного понятнее
Отправлено спустя 27 минут 10 секунд:
Хотя, если иметь ввиду то что они пишут, то тогда панель должна работать как шлюз между двумя подсетями (раз запрещается назначать IP этих двух портов PN_X1 и для PN_X3 взятые из одной подсети). Но в мануале https://support.industry.siemens.com/cs ... _12_en.pdf
про такое не сказано. А сказано, что разделять подсети должны специальные роутеры ( Configuration 2, Configuration 3, Configuration 4 ).
Чё то как-то "заблудить" хотят ...
для PN_X3 - панель получила IP = 172.55.5.194
Пытаюсь ввести статические IP = 172.55.5.192 (191, 115, 116 и др. - все они "свободные")
в любой из портов и получаю вышеописанное окно с ошибкой.
Маски хоть ставлю 255.255.255.0 в оба порта, хоть оставляю пустыми - без разницы.
Мне нужен порт PN_X1, стало быть для PN_X3 я должен ввести IP из какой-либо другой подсети, например 172.28.160.24 ???
Попробую.
Если бы вместо "interfaces" они бы писали "ports" - было бы намного понятнее
Отправлено спустя 27 минут 10 секунд:
Хотя, если иметь ввиду то что они пишут, то тогда панель должна работать как шлюз между двумя подсетями (раз запрещается назначать IP этих двух портов PN_X1 и для PN_X3 взятые из одной подсети). Но в мануале https://support.industry.siemens.com/cs ... _12_en.pdf
про такое не сказано. А сказано, что разделять подсети должны специальные роутеры ( Configuration 2, Configuration 3, Configuration 4 ).
Чё то как-то "заблудить" хотят ...
-
- администратор
- Сообщения: 4711
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 192 раза
- Поблагодарили: 336 раз
Как сбросить IP-адреса портов PN_X1 и PN_X3 в TP 1500 Comfort ?
Вот и получаются адреса из одной подсети.
Да, должно помочь, если в этом проблема.
Вряд ли как шлюз. Панель может работать с разными контроллерами, живущими в разных сетях. И, если не ошибаюсь, в этих панелях порты можно объединить, сконфигурить в составе mrp-кольца, и тогда они будут с одним адресом.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- корифей
- Сообщения: 754
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 93 раза
- Поблагодарили: 143 раза
Как сбросить IP-адреса портов PN_X1 и PN_X3 в TP 1500 Comfort ?
Они так пишут, потому что у этой панели на одном интерфейсе два порта и свич на них, на втором интерфейсе один порт. Было бы менее понятно. Учитывайте, что портал позволяет указать топологию подключения к портам и проверять ее, выдавая диагностику неверного подключения (зачем это надо - другой вопрос).
.
-
- освоился
- Сообщения: 262
- Зарегистрирован: 02 апр 2015, 18:16
- Имя: Симонов Игорь Валерьевич
- Благодарил (а): 24 раза
- Поблагодарили: 6 раз
Как сбросить IP-адреса портов PN_X1 и PN_X3 в TP 1500 Comfort ?
Да, всё получилось.
Сначала назначил на PN_X3 произвольный адрес другой несуществующей подсети (панель не была подключена к LAN, всё равно какая подсеть), указал маску (т.к. запросила) 255.255.255.0 --- панель настройки приняла.
Далее таким же методом для порта PN_X1 назначил нужный мне IP - адрес в моей реальной подсети.