Расширение памяти в контролерах серии S7-300(400)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 15 окт 2019, 11:55
- Имя: Вячеслав
- Страна: Россия
Расширение памяти в контролерах серии S7-300(400)
Добрый день! Возникла такая ситуация: на контроллере Siemens S7-400 требуется вести журнал событий и аварий и не только с сохранением его в память на протяжении 3-х лет. Сохранять надо именно в контроллере, чтобы в дальнейшем, при надобности, подойти и скопировать архив на внешний накопитель. Так как данных много, требуется что то более "емкое", чем предлагаемые siemens карты памяти. Какие варианты реализации данной задачи еще существуют?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 11 окт 2016, 08:38
- Имя: Владимир
- Страна: Россия
- город/регион: Новочебоксарск
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 5 раз
Расширение памяти в контролерах серии S7-300(400)
Рецепты я ещё понимаю хранить в контроллере. Впрочем почитайте про организацию памяти в 400, в частности про рабочую и загрузочную.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 343
- Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
- Имя: Влад
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 44 раза
Расширение памяти в контролерах серии S7-300(400)
Советую через WinCC Flex. Создать vbs и через встроенный планировщик записывать в файл на PC.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 15 окт 2019, 11:55
- Имя: Вячеслав
- Страна: Россия
Расширение памяти в контролерах серии S7-300(400)
А можно подробнее про вариант с использованием WinCC Flex
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 343
- Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
- Имя: Влад
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 44 раза
Расширение памяти в контролерах серии S7-300(400)
Коммутируете PC c PLC (например если MPI/DP через CP5611) Делаете проект в WinCC Flex. И можете через WinCC RT использовать PC и как операторскую панель и писать данные в файл например в Excel. Все конечно зависит от средств.
-
- авторитет
- Сообщения: 809
- Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
- Имя: Максим Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 208 раз
Расширение памяти в контролерах серии S7-300(400)
Когда надо какие-то события хранить в районе трёх лет, то для этого используются либо специальный функционал SCADA-систем, либо используется программа типа ibaPda / PLC-Analyzer / AutoSpy (программы перечислены в порядке снижения функционала и, соответственно, стоимости) с резервированием серверов, иначе в течение трёх лет сохранить историю нереально в-принципе.
Правда для этого требуется изначально в контроллере правильно все события подготовить, чтобы потом не заниматься танцами с бубном в поисках необходимой информации.
Правда для этого требуется изначально в контроллере правильно все события подготовить, чтобы потом не заниматься танцами с бубном в поисках необходимой информации.
Вы пробовали хоть раз "подойти и скопировать архив на внешний накопитель у S7-400"? Чтобы можно было из контроллера (S7-400) "легко вытащить данные", их точно хранить в нём самом не стоит ))
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 343
- Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
- Имя: Влад
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 44 раза
Расширение памяти в контролерах серии S7-300(400)
Я имел ввиду что (например каждый день как настроишь) информация АВТОМАТИЧЕСКИ будет сбрасываться на HDD. А там храни ее сколько угодно.
-
- корифей
- Сообщения: 762
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 105 раз
- Поблагодарили: 146 раз
Расширение памяти в контролерах серии S7-300(400)
Рядом с 300/400 поставить панель из серии comfort (можно и с небольшой диагональю), там организовать архив чего надо с записью на карту/флешку в панели и копирование этой информации по сети на сервер (раз в час/сутки, например) или путем копирования на USB носитель раз в сутки/неделю.
-
- освоился
- Сообщения: 290
- Зарегистрирован: 09 авг 2016, 13:49
- Имя: Чистилин Андрей Анатольевич
- Страна: Россия
- город/регион: Малоярославец
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 35 раз
Расширение памяти в контролерах серии S7-300(400)
С панелью может быть засада, если пропадет питание, архив от момента запуска панели теряется. Надо добалять скрипты на периодическую остановку логгирования и последующий запуск. Лучше все-таки использовать ПК. Некоторые старые панели (до серии сомфорт) не поддерживают флешки более 2 гб, сейчас уже не найдешь такие маленькие. В варианте с ПК данные попадают на диск в CSV файл и делайте с ним что хотите.
-
- корифей
- Сообщения: 762
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 105 раз
- Поблагодарили: 146 раз
Расширение памяти в контролерах серии S7-300(400)
и т.д.
В корне не согласен.
Я специально акцентировал именно серию comfort, которая хорошо дополняет архивы после включения питания, очень большая разница со старыми MPxxx. Запитайте от того же источника, что и ЦПУ - не будет ЦПУ - нечего и писать. UPS есть и для 24В, которые прекрасно подойдут к панели. Она вам запишет хоть csv, хоть чего хотите, там же скрипты есть на vbs. И на сервер запишет. Все что вы написали справедливо для старых серий панелей Siemens. А есть еще и не только он. Уверяю геморроя с РС намного больше.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 15 окт 2019, 11:55
- Имя: Вячеслав
- Страна: Россия
Расширение памяти в контролерах серии S7-300(400)
Это, скажем так, формулировка заказчика. Мне, честно говоря, самому идея с сохранением данных в контроллере не нравится, так как ранее, исходя из аналогичных требований, был реализован вариант с сохранением на sd карту, однако это ни к чему хорошему не привело. А тут сразу заявили, что слышали про подобную реализацию (по формулировке). Поэтому я и решил узнать, чего такого я мог упустить.Caedus писал(а): ↑15 окт 2019, 13:01 Сохранять надо именно в контроллере, чтобы в дальнейшем, при надобности, подойти и скопировать архив на внешний накопитель.
Вы пробовали хоть раз "подойти и скопировать архив на внешний накопитель у S7-400"? Чтобы можно было из контроллера (S7-400) "легко вытащить данные", их точно хранить в нём самом не стоит ))