Расширение памяти в контролерах серии S7-300(400)

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить

Автор темы
Caedus
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 15 окт 2019, 11:55
Имя: Вячеслав
Страна: Россия

Расширение памяти в контролерах серии S7-300(400)

Сообщение Caedus »

Добрый день! Возникла такая ситуация: на контроллере Siemens S7-400 требуется вести журнал событий и аварий и не только с сохранением его в память на протяжении 3-х лет. Сохранять надо именно в контроллере, чтобы в дальнейшем, при надобности, подойти и скопировать архив на внешний накопитель. Так как данных много, требуется что то более "емкое", чем предлагаемые siemens карты памяти. Какие варианты реализации данной задачи еще существуют?

Ibev
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 11 окт 2016, 08:38
Имя: Владимир
Страна: Россия
город/регион: Новочебоксарск
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 5 раз

Расширение памяти в контролерах серии S7-300(400)

Сообщение Ibev »

Рецепты я ещё понимаю хранить в контроллере. Впрочем почитайте про организацию памяти в 400, в частности про рабочую и загрузочную.

v0v
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 343
Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
Имя: Влад
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 44 раза

Расширение памяти в контролерах серии S7-300(400)

Сообщение v0v »

Советую через WinCC Flex. Создать vbs и через встроенный планировщик записывать в файл на PC.

Автор темы
Caedus
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 15 окт 2019, 11:55
Имя: Вячеслав
Страна: Россия

Расширение памяти в контролерах серии S7-300(400)

Сообщение Caedus »

А можно подробнее про вариант с использованием WinCC Flex

v0v
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 343
Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
Имя: Влад
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 44 раза

Расширение памяти в контролерах серии S7-300(400)

Сообщение v0v »

Коммутируете PC c PLC (например если MPI/DP через CP5611) Делаете проект в WinCC Flex. И можете через WinCC RT использовать PC и как операторскую панель и писать данные в файл например в Excel. Все конечно зависит от средств.

Parliament74
авторитет
авторитет
Сообщения: 809
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 208 раз

Расширение памяти в контролерах серии S7-300(400)

Сообщение Parliament74 »

Когда надо какие-то события хранить в районе трёх лет, то для этого используются либо специальный функционал SCADA-систем, либо используется программа типа ibaPda / PLC-Analyzer / AutoSpy (программы перечислены в порядке снижения функционала и, соответственно, стоимости) с резервированием серверов, иначе в течение трёх лет сохранить историю нереально в-принципе.
Правда для этого требуется изначально в контроллере правильно все события подготовить, чтобы потом не заниматься танцами с бубном в поисках необходимой информации.
Caedus писал(а): 15 окт 2019, 13:01 Сохранять надо именно в контроллере, чтобы в дальнейшем, при надобности, подойти и скопировать архив на внешний накопитель.
Вы пробовали хоть раз "подойти и скопировать архив на внешний накопитель у S7-400"? Чтобы можно было из контроллера (S7-400) "легко вытащить данные", их точно хранить в нём самом не стоит ))

v0v
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 343
Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
Имя: Влад
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 44 раза

Расширение памяти в контролерах серии S7-300(400)

Сообщение v0v »

Я имел ввиду что (например каждый день как настроишь) информация АВТОМАТИЧЕСКИ будет сбрасываться на HDD. А там храни ее сколько угодно.

POV
корифей
корифей
Сообщения: 762
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 105 раз
Поблагодарили: 146 раз

Расширение памяти в контролерах серии S7-300(400)

Сообщение POV »

Рядом с 300/400 поставить панель из серии comfort (можно и с небольшой диагональю), там организовать архив чего надо с записью на карту/флешку в панели и копирование этой информации по сети на сервер (раз в час/сутки, например) или путем копирования на USB носитель раз в сутки/неделю.

ZuElecRu
освоился
освоился
Сообщения: 290
Зарегистрирован: 09 авг 2016, 13:49
Имя: Чистилин Андрей Анатольевич
Страна: Россия
город/регион: Малоярославец
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 35 раз

Расширение памяти в контролерах серии S7-300(400)

Сообщение ZuElecRu »

С панелью может быть засада, если пропадет питание, архив от момента запуска панели теряется. Надо добалять скрипты на периодическую остановку логгирования и последующий запуск. Лучше все-таки использовать ПК. Некоторые старые панели (до серии сомфорт) не поддерживают флешки более 2 гб, сейчас уже не найдешь такие маленькие. В варианте с ПК данные попадают на диск в CSV файл и делайте с ним что хотите.

POV
корифей
корифей
Сообщения: 762
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 105 раз
Поблагодарили: 146 раз

Расширение памяти в контролерах серии S7-300(400)

Сообщение POV »

ZuElecRu писал(а): 17 окт 2019, 13:01 С панелью может быть засада....
и т.д.
В корне не согласен.
Я специально акцентировал именно серию comfort, которая хорошо дополняет архивы после включения питания, очень большая разница со старыми MPxxx. Запитайте от того же источника, что и ЦПУ - не будет ЦПУ - нечего и писать. UPS есть и для 24В, которые прекрасно подойдут к панели. Она вам запишет хоть csv, хоть чего хотите, там же скрипты есть на vbs. И на сервер запишет. Все что вы написали справедливо для старых серий панелей Siemens. А есть еще и не только он. Уверяю геморроя с РС намного больше.

Автор темы
Caedus
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 15 окт 2019, 11:55
Имя: Вячеслав
Страна: Россия

Расширение памяти в контролерах серии S7-300(400)

Сообщение Caedus »

Caedus писал(а): 15 окт 2019, 13:01 Сохранять надо именно в контроллере, чтобы в дальнейшем, при надобности, подойти и скопировать архив на внешний накопитель.

Вы пробовали хоть раз "подойти и скопировать архив на внешний накопитель у S7-400"? Чтобы можно было из контроллера (S7-400) "легко вытащить данные", их точно хранить в нём самом не стоит ))
Это, скажем так, формулировка заказчика. Мне, честно говоря, самому идея с сохранением данных в контроллере не нравится, так как ранее, исходя из аналогичных требований, был реализован вариант с сохранением на sd карту, однако это ни к чему хорошему не привело. А тут сразу заявили, что слышали про подобную реализацию (по формулировке). Поэтому я и решил узнать, чего такого я мог упустить.
Ответить