Доброго времени суток. Очень надеюсь на вашу помощь!
Мне необходимо работать с CPU 316-2 DP, но его нет в библиотеке устройств в TIA Portal v. 15.
Подскажите, пожалуйста, возможно ли (и как) добавить его в библиотеку и где бы скачать?
На оф. форуме ничего для себя не нашёл.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Добавление новых CPU S-300 в библиотеку устройств.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 26 авг 2019, 11:59
- Имя: Василий
- Страна: Россия
- город/регион: Ростов
- Благодарил (а): 7 раз
-
- авторитет
- Сообщения: 813
- Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
- Имя: Максим Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Добавление новых CPU S-300 в библиотеку устройств.
Этот контроллер ещё в 2004 году перестали выпускать: https://support.industry.siemens.com/cs ... n&lc=en-WW , когда ещё TIA Portal отсутствовал как таковой, поэтому его поддержку в TIA не добавляли, насколько мне известно.
Первая ссылка по запросу в гугле "CPU 316-2 DP TIA Portal" подтверждает моё мнение:
https://support.industry.siemens.com/tf ... ageSize=10
Соответственно, используйте классический STEP7.
Первая ссылка по запросу в гугле "CPU 316-2 DP TIA Portal" подтверждает моё мнение:
https://support.industry.siemens.com/tf ... ageSize=10
Соответственно, используйте классический STEP7.
-
- авторитет
- Сообщения: 813
- Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
- Имя: Максим Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Добавление новых CPU S-300 в библиотеку устройств.
Да, посмотрел сейчас в STEP7 V5.5+SP4, там в каталоге устройств есть CPU316-2DP (6ES7 316-2AG00-0AB0) с тремя версиями прошивок: V1.0, V1.1, V1.2.
Но, наверное, и в более старых версиях STEP7 этот контроллер будет.
Но, наверное, и в более старых версиях STEP7 этот контроллер будет.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 26 авг 2019, 11:59
- Имя: Василий
- Страна: Россия
- город/регион: Ростов
- Благодарил (а): 7 раз