Доброго времени суток, Коллеги.
Вопрос вот такой - подключаю аналоговые датчики, а они у меня "пляшут" по значениям.
Не знаю как это правильно называется, может фильтр, может "псевдосреднее" значение, нужно что бы опрос датчика аналогового входа был не в милли секундах, а скажем чуть больше - 1 -2 секунды.
Может кто подскажет есть ли в TIA Portale что-то типа фильтра аналогового входа?
А то я даже ума не приложу как это может научно называться.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Фильтр аналоговых входов.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 343
- Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
- Имя: Влад
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 44 раза
Фильтр аналоговых входов.
Можно использовать организационные блоки (OB35 и др.) Время прерывания можно задавать.
-
- авторитет
- Сообщения: 812
- Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
- Имя: Максим Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 209 раз
Фильтр аналоговых входов.
Вот здесь почитайте: https://support.industry.siemens.com/tf ... ageSize=10