2 панели HMI и 1 контроллер S7-1215 DC/DC/RLY
-
- здесь недавно
- Сообщения: 97
- Зарегистрирован: 24 апр 2019, 23:07
- Имя: Алик
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 2 раза
2 панели HMI и 1 контроллер S7-1215 DC/DC/RLY
Доброго времени суток, коллеги.
Вопрос вот такой: есть 2 панели HMI KTP900 BASIC и контроллер с модулями расширения 1215DC/DC/RLY
В 1 панеле я всё прописал: кнопки данные, графики и т.д. Во второй панеле должно быть ровно тоже самое. Они разнесены по объекту.
Каким образом можно быстро скопировать всё с одной панели в другую, и не мучиться с прописками и тэгами во второй панеле?
Вопрос вот такой: есть 2 панели HMI KTP900 BASIC и контроллер с модулями расширения 1215DC/DC/RLY
В 1 панеле я всё прописал: кнопки данные, графики и т.д. Во второй панеле должно быть ровно тоже самое. Они разнесены по объекту.
Каким образом можно быстро скопировать всё с одной панели в другую, и не мучиться с прописками и тэгами во второй панеле?
-
- авторитет
- Сообщения: 809
- Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
- Имя: Максим Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 207 раз
2 панели HMI и 1 контроллер S7-1215 DC/DC/RLY
Берёте проект из первой панели, копируете его, меняете IP-адрес панели, загружаете проект в панель, радуетесь жизни, как-то так...
-
- корифей
- Сообщения: 762
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 105 раз
- Поблагодарили: 146 раз
2 панели HMI и 1 контроллер S7-1215 DC/DC/RLY
Если используете, еще учитывайте Area в настройке Communication. Если Screen Number, например, используется, то должен быть персональный для каждой панели.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 97
- Зарегистрирован: 24 апр 2019, 23:07
- Имя: Алик
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 2 раза
2 панели HMI и 1 контроллер S7-1215 DC/DC/RLY
Благодарю за ответы!
Но пока не всё ясно:
1) Вот у меня конфигурация см. рис Базовый кадр.
2) Панель 1 - см.лист уже готовая программа
3) Панель 2 - это панель дублёр (как АРМ место) на неё всё нужно перенести
4) IP address - это адрес 1 панели.
Мои действия - я удаляю в программе панель 2 и повторно записываю всё через контроллер на панель 1, только при этом меняю айпиадрес на 1 панеле скажем на 192,168,0,4?
Про communication не понял где этот зверь живёт и что с ним делать? Я использую screen number через Template_1. Уж не знаю верно ли выразился.
Но пока не всё ясно:
1) Вот у меня конфигурация см. рис Базовый кадр.
2) Панель 1 - см.лист уже готовая программа
3) Панель 2 - это панель дублёр (как АРМ место) на неё всё нужно перенести
4) IP address - это адрес 1 панели.
Мои действия - я удаляю в программе панель 2 и повторно записываю всё через контроллер на панель 1, только при этом меняю айпиадрес на 1 панеле скажем на 192,168,0,4?
Про communication не понял где этот зверь живёт и что с ним делать? Я использую screen number через Template_1. Уж не знаю верно ли выразился.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 343
- Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
- Имя: Влад
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 44 раза
2 панели HMI и 1 контроллер S7-1215 DC/DC/RLY
Что бы была связь между панелями и PLC в разделе connections должен появиться адрес соединения не подсвеченный. Для этого надо в HW прописать связь.
-
- корифей
- Сообщения: 762
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 105 раз
- Поблагодарили: 146 раз
2 панели HMI и 1 контроллер S7-1215 DC/DC/RLY
Какая то каша у вас в понятиях. И откуда второй ПЛК на скриншотах? Если уже закончили панель тупо скопируйте готовую и присвойте новый адрес. Даже если не закончили, в вашем случае, скопируйте сейчас, после окончания наладки, удалите вторую и скопируете снова. Под ScreenNumber имелась в виду специальная Area для передачи номера текущего экрана панели в ПЛК. Это из раздела Connection, вы бы хоть туда заглянули, это в проекте панели. А может вам и рано пока.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 97
- Зарегистрирован: 24 апр 2019, 23:07
- Имя: Алик
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 2 раза
2 панели HMI и 1 контроллер S7-1215 DC/DC/RLY
Второй - там просто получает аналоговый сигнал с основного контроллера.
В Аrea зашёл, а что менять?
В Аrea зашёл, а что менять?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- корифей
- Сообщения: 762
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 105 раз
- Поблагодарили: 146 раз
2 панели HMI и 1 контроллер S7-1215 DC/DC/RLY
Вам, видимо, ничего и не нужно менять, если не знаете зачем это - отключите.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 97
- Зарегистрирован: 24 апр 2019, 23:07
- Имя: Алик
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 2 раза
2 панели HMI и 1 контроллер S7-1215 DC/DC/RLY
Что-то не получается со второй панелькой.
1) Скопировал 1 и вставил 2 панель.
2) Связь идёт с устройствами через роутер.
Не видит саму панель через роутер. Подключился к копии второй панели на прямую - аналогичная картина. Что делаю не так?
О, напрямую с изменением адреса увидел панель, но выползла такая ошибка.
После ошибки перестало фурычить вообще
1) Скопировал 1 и вставил 2 панель.
2) Связь идёт с устройствами через роутер.
Не видит саму панель через роутер. Подключился к копии второй панели на прямую - аналогичная картина. Что делаю не так?
О, напрямую с изменением адреса увидел панель, но выползла такая ошибка.
После ошибки перестало фурычить вообще
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- авторитет
- Сообщения: 809
- Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
- Имя: Максим Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 207 раз
2 панели HMI и 1 контроллер S7-1215 DC/DC/RLY
Маску подсети (subnet) везде укажите 255.255.255.0, потом расскажите, что поменялось...
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 343
- Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
- Имя: Влад
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 44 раза
2 панели HMI и 1 контроллер S7-1215 DC/DC/RLY
По скринам не понятно что вы хотите сделать? Залить проект во вторую панель? Если вы в NetPro сделали все правильно, то при открытии проекта в HMI (и 1-ой и 2-ой панели)в разделе connections должна появиться связь station и partner и адрес который нельзя изменить. Тогда все будет ОК.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 97
- Зарегистрирован: 24 апр 2019, 23:07
- Имя: Алик
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 2 раза
2 панели HMI и 1 контроллер S7-1215 DC/DC/RLY
Нашёл в чём была ошибка, не привязался к порту контроллера, стояло любой партнёр.
И принудительно в настройках при запуске HMI панели указал адрес 192,168,0,4
Всем
И принудительно в настройках при запуске HMI панели указал адрес 192,168,0,4
Всем
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.