проект из контроллеров S7-1500

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить

Автор темы
Sashok426
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 12 июл 2019, 10:34
Имя: Александр

проект из контроллеров S7-1500

Сообщение Sashok426 »

Здравствуйте! Не могу разобраться с проблемой выгрузки проекта из ПЛК. Есть ПЛК S-1200 программа написана на 14.0 версии,есть частотник s120, при попытке выгрузки проекта, tia portal ругается на частотник. В чем может быть проблема? Пишет ошибку(Could not determine type of module SINAMICS-S120-CU310-2PN (gsdml-v2.32-siemens-sinamics_s_cu3x0-20160531.xml) offline.,7/12/2019,10:27:19 AM). Скачал с сайти сименс и установил последний gsdml для s120. Результата нет..
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Parliament74
корифей
корифей
Сообщения: 791
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 202 раза

проект из контроллеров S7-1500

Сообщение Parliament74 »

Вот здесь похожая проблема описывалась:
https://support.industry.siemens.com/tf ... ageSize=10

Надо предварительно создать в проекте устройство с таким же IP-адресом и именем, как в загруженном проекте.
Ответить