Время в HMI

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить

Автор темы
Yakut
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 24 апр 2019, 23:07
Имя: Алик
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 2 раза

Время в HMI

Сообщение Yakut »

Доброго времени суток,
Столкнулся с такой проблемой: в панели HMI стоит 1970 год. Год-то сам по себе хороший, но хочется назад в будущее.
В настройках самой панели нашёл только связь с сервером и установка разницы во времени по Гринвичу.
А вот что бы в ручную поставить время - не могу активировать.

Может кто подскажет куда нажимать и чего делать? :ges_help:

Parliament74
авторитет
авторитет
Сообщения: 808
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 207 раз

Время в HMI

Сообщение Parliament74 »

Какая панель-то хоть?

У некоторых панелей нет встроенных часов реального времени, тогда время надо или из ПЛК брать или синхронизировать с сервером каким-нибудь:
https://support.industry.siemens.com/tf ... ageSize=10

Если панель серии Comfort, то вот здесь смотрите: https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-WW

Автор темы
Yakut
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 24 апр 2019, 23:07
Имя: Алик
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 2 раза

Время в HMI

Сообщение Yakut »

Панель TP900 basic

Parliament74
авторитет
авторитет
Сообщения: 808
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 207 раз

Время в HMI

Сообщение Parliament74 »

Yakut писал(а): 20 май 2019, 07:46 Панель TP900 basic
Заказной код напишите, а то TP900 - вроде бы Comfort панель, Basic есть только KTP900.

Если панель KTP900, то смотрите здесь: https://support.industry.siemens.com/cs ... nload=true на страницах 60-61 или если панель неожиданно серии Mobile, то вот здесь: https://support.industry.siemens.com/cs ... nload=true на страницах 104-105

Автор темы
Yakut
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 24 апр 2019, 23:07
Имя: Алик
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 2 раза

Время в HMI

Сообщение Yakut »

6AV2 123-2JB03-0AX0 KTP900 Basic
Нет такой функции на странице 60-61.
Там только можно разность по Гринвичу ставить, а дату выставлять нельзя.

Parliament74
авторитет
авторитет
Сообщения: 808
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 207 раз

Время в HMI

Сообщение Parliament74 »

А параметр "Use NTP" стоит в OFF или ON (см. п. 5.9)? Судя по описанию доступных настроек времени (см. п. 5.10) - похоже, что в ON:

"If you are using a time server
(NTP=ON), set a time shift
with
the selection wheel under "Time
shift", if required.

If you are not using a time server
(NTP=OFF), set the desired time
and the desired time shift
with the
selection wheel".


Если в OFF, но при этом нет возможности установить дату и время, то сделайте скриншоты (фото) экрана настроек (как на стр. 51), экрана NTP (стр. 60) и экрана D&T (стр. 61).

Автор темы
Yakut
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 24 апр 2019, 23:07
Имя: Алик
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 2 раза

Время в HMI

Сообщение Yakut »

Parliament74 писал(а): 20 май 2019, 21:04 А параметр "Use NTP" стоит в OFF или ON (см. п. 5.9)? Судя по описанию доступных настроек времени (см. п. 5.10) - похоже, что в ON:

"If you are using a time server
(NTP=ON), set a time shift
with
the selection wheel under "Time
shift", if required.

If you are not using a time server
(NTP=OFF), set the desired time
and the desired time shift
with the
selection wheel".


Если в OFF, но при этом нет возможности установить дату и время, то сделайте скриншоты (фото) экрана настроек (как на стр. 51), экрана NTP (стр. 60) и экрана D&T (стр. 61).
О да!!!! поставить нужно OFF! и потом уже ползти в дату и время!
БЛАГОДАРЮ!!! :thankyou: :good:

Автор темы
Yakut
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 24 апр 2019, 23:07
Имя: Алик
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 2 раза

Время в HMI

Сообщение Yakut »

И снова проблема со временем.
Устанавливаю время в HMI панелях системное другое, отличное от 2012 года, а оно у меня почему-то при выходе сбивается и снова на 2012 год уходит. :affliction:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

ZuElecRu
освоился
освоился
Сообщения: 290
Зарегистрирован: 09 авг 2016, 13:49
Имя: Чистилин Андрей Анатольевич
Страна: Россия
город/регион: Малоярославец
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 35 раз

Время в HMI

Сообщение ZuElecRu »

Сбивается когда? После отключения питания? Или через какое-то время работы?

Автор темы
Yakut
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 24 апр 2019, 23:07
Имя: Алик
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 2 раза

Время в HMI

Сообщение Yakut »

Да сразу, после выхода из меню в работу панели.
Т.е. когда нажимаю Start в окошке Start Center в самой панеле.
Фото приложил в последовательности выполнения действий. Причём видно что в одном окне оно ещё стоит установленное, а уже в следующем всплыывающем окне сбивается до 2012 года.

Есть подозрение что где-то у контроллера стоит эта дата и он почему-то с него берёт эту дату и синхронизируется по времени. Но я блоков не прописывал никаких, мне точность по времени не важна, примерно рассогласован ие в несколько минут не критично вообще.

Может где-то есть ещё какие-то галочки которые нужно убрать?
Или место где прописывается время в самом контроллере?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Yakut 29 авг 2019, 10:57, всего редактировалось 1 раз.

ZuElecRu
освоился
освоился
Сообщения: 290
Зарегистрирован: 09 авг 2016, 13:49
Имя: Чистилин Андрей Анатольевич
Страна: Россия
город/регион: Малоярославец
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 35 раз

Время в HMI

Сообщение ZuElecRu »

Вполне вероятно, что время берется из ПЛК. Вы можете/умеете к нему подключится?

Автор темы
Yakut
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 24 апр 2019, 23:07
Имя: Алик
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 2 раза

Время в HMI

Сообщение Yakut »

Тут вроде тоже стоит нормальная дата.
А как отключить это "взятие" с контроллера даты и времени?
Ха, а в буфере ошибко стоит именно 2012 год! 1 декабря. Где-то он прячет эту дату, но вопрос где???
Вот кажется и нашлось.

Да, заработало.
Но где отключить эту синхронизацию с CPU?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

ZuElecRu
освоился
освоился
Сообщения: 290
Зарегистрирован: 09 авг 2016, 13:49
Имя: Чистилин Андрей Анатольевич
Страна: Россия
город/регион: Малоярославец
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 35 раз

Время в HMI

Сообщение ZuElecRu »

Зачем отключать синхронизацию с ПЛК, тебе надо просто поставить правильное время на PLC_1

Deniska_M
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 17 янв 2018, 16:37
Имя: Денис
Страна: Россия
город/регион: Хакасия
Благодарил (а): 4 раза

Время в HMI

Сообщение Deniska_M »

Добрый день.
Зайдите в "Connections" и посмотрите что указано в колонке "HMI time synchronization mod" если выбрана функция "Slave" то HMI будет получать время от PLC каждые 10 минут.
01.PNG
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

LexSL
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 192
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 15:13
Имя: Алексей
Страна: Россия
Благодарил (а): 65 раз
Поблагодарили: 46 раз

Время в HMI

Сообщение LexSL »

Кстати, про синхронизацию времени ПЛК Siemens и панелей оператора вот тут расписано. Правда, картинки не грузятся. Но на time_machine все картинки есть. Это даже по идее в FAQ можно поместить.