Какой WinCC SM@RT SERVER order number мне нужен ?

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить

Автор темы
alex3110
освоился
освоился
Сообщения: 263
Зарегистрирован: 02 апр 2015, 18:16
Имя: Симонов Игорь Валерьевич
Благодарил (а): 24 раза
Поблагодарили: 7 раз

Какой WinCC SM@RT SERVER order number мне нужен ?

Сообщение alex3110 »

Здравствуйте, уважаемые форумчане !

Ожидаю панель оператора ТР1500 Comfort TP1500 6AG1 124-0QC02-4AX0 .

Делал проект для неё в TIA v.13 Professional + Upd1, хотя скорее всего для указанной панели вполне подошла бы и версия Comfort/Advanced.
Но так получилось.
Теперь нужно получить удалённый доступ к панели (в её режиме RT) с ПК через LAN, для чего требуется лицензия на SIMATIC WINCC SM@RT SERVER.

Когда я на своём ПК запускаю проект в WinCC RT - симуляторе, то в окне системных сообщений периодически выдаётся «Нет лицензионного ключа ! WinCC Sm@rtServer for Runtime Advanced».


Укажите, пожалуйста, какой номер заказа мне нужен ?

Подойдёт ли 6AV2107-0CP00-0BB0 ?
Подойдёт ли 6AV2107-0CA00-0BB0 ?

И как установить эту лицензию на панель ?
USB- флэшка должна быть постоянно воткнута в панель, или она лишь носитель файла лицензии ?

Заранее благодарен.

MaksimNT
освоился
освоился
Сообщения: 262
Зарегистрирован: 31 авг 2012, 06:30
Имя: Фоменко Максим Анатольевич
Страна: РФ
город/регион: гор. Нижнйи Тагил, Свердловской обл.
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 76 раз

Какой WinCC SM@RT SERVER order number мне нужен ?

Сообщение MaksimNT »

alex3110 писал(а): 16 май 2019, 14:06 Ожидаю панель оператора ТР1500 Comfort TP1500 6AG1 124-0QC02-4AX0 .
Возможно. должна прийти 6AG1 124-0QC02-4AX1 (с "0" на конце снята с производства)
alex3110 писал(а): 16 май 2019, 14:06 Теперь нужно получить удалённый доступ к панели (в её режиме RT) с ПК через LAN, для чего требуется лицензия на SIMATIC WINCC SM@RT SERVER.
Ставите галочку в Project tree - Device - ""Ваш HMI"" - Runtime settings - Service - Remote control - Start Sm@rtServer
и читаете
https://support.industry.siemens.com/cs ... n&lc=es-CL
alex3110 писал(а): 16 май 2019, 14:06 И как установить эту лицензию на панель ?
Для ТР1500 Comfort лицензия отдельная Sm@rtServer не нужна.

Автор темы
alex3110
освоился
освоился
Сообщения: 263
Зарегистрирован: 02 апр 2015, 18:16
Имя: Симонов Игорь Валерьевич
Благодарил (а): 24 раза
Поблагодарили: 7 раз

Какой WinCC SM@RT SERVER order number мне нужен ?

Сообщение alex3110 »

Спасибо.