Всем привет !
TIA v.13 Profess. и панель TP1500 Comfort
На экране помещён «Trend View» (layer = 0).
Поверх «Trend View» (примерно наполовину) помещаю «text field» с layer = 2.
Во время RT рантайма «text field» отображается "под" «Trend View», а не "над".
В чем дело ?
Первый раз вижу, когда конфигурация слоёв графических объектов работает неправильно.
Или «Trend View» в принципе нельзя ничем «накрыть» ?
Цель: управлять в RT видимостью «text field» с помощью кнопки.
Попробуете, pls, у себя и укажите какой TIA - портал у Вас.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Нельзя «накрыть» «Trend View» другим Graphic Object ?
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 377
- Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
- Имя: Николай
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 116 раз
Нельзя «накрыть» «Trend View» другим Graphic Object ?
alex3110, аналогичная ситуация при симуляции (может на реальной панели будет по другому показывать) и на TIA Portal Professional V14.0 SP1 Upd5.
Такое ощущение, что все объекты вкладки "Controls" имеют более высокий приоритет.
Такое ощущение, что все объекты вкладки "Controls" имеют более высокий приоритет.
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070
-
- освоился
- Сообщения: 290
- Зарегистрирован: 09 авг 2016, 13:49
- Имя: Чистилин Андрей Анатольевич
- Страна: Россия
- город/регион: Малоярославец
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 35 раз
Нельзя «накрыть» «Trend View» другим Graphic Object ?
В WinCC Flexible 2008 также. Приходится уменьшать само окно TrendView и располагать текст в стороне.
-
- освоился
- Сообщения: 263
- Зарегистрирован: 02 апр 2015, 18:16
- Имя: Симонов Игорь Валерьевич
- Благодарил (а): 24 раза
- Поблагодарили: 7 раз
Нельзя «накрыть» «Trend View» другим Graphic Object ?
Да, то же самое говорит и "проверенный бывалый" :-)
"Trend View" - это объект типа "Control", а такие, грит, всегда в приоритете.
Хотя другие говорят, что на "Basic" панелях вроде как и работает.
Да, забыл сказать, что я проверял только с PLCSIM и RT на компе разработки. Реальной панели пока нет.