Как оптимально настроить два тренда с разными шкалами ?

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить

Автор темы
alex3110
освоился
освоился
Сообщения: 262
Зарегистрирован: 02 апр 2015, 18:16
Имя: Симонов Игорь Валерьевич
Благодарил (а): 24 раза
Поблагодарили: 6 раз

Как оптимально настроить два тренда с разными шкалами ?

Сообщение alex3110 »

Примечание: Тренды текущие (не архивные) и должны быть в одном и том же "Trend View".

Конфигурирую панель в TIA – портале.
Нужно поместить 2 тренда с разными шкалами в один и тот же "Trend View".
Левая ось – для одной шкалы, правая – для другой.
Шкалы для датчиков: 0 ... 150 и 0 ... 300
Во время рантайма :
- тренды идут справа налево ;
- левая ось значений изменяет масштаб автоматически, когда значение тега увеличивается более чем на 150 и правильно отображает все значения. Правая ось значений отображает все значения неправильно и не меняет свой масштаб автоматически, несмотря на то, что он была настроена как ... …“Range” – “Auto-size”.
Таким образом все тренды правильно соответствуют лишь левой оси значений.

Нужно, чтобы тренды тоже правильно соответствовали бы правой оси.

Можно ли :
- оптимально всё это настроить, чтобы обе оси всегда отображали бы правильные значения, автоматически изменяли бы, при необходимости, свой диапазон ;
- или хотя бы перенастроить оси значений наоборот

Заранее благодарен.

POV
корифей
корифей
Сообщения: 755
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 93 раза
Поблагодарили: 143 раза

Как оптимально настроить два тренда с разными шкалами ?

Сообщение POV »

Для текущих трендов я использовал две оси (фиксированные) для панелей comfort и PC RT от TIA - все работало, Auto-Size пробовал ставить, посмотрел, не понравилось визуально (вроде работало). Может быть попробуете отключить Auto и локализовать причину.
TIA какой версии? SP, Update все стоят? RebuildAll делаете перед загрузкой? В симуляторе тоже не работает?

Автор темы
alex3110
освоился
освоился
Сообщения: 262
Зарегистрирован: 02 апр 2015, 18:16
Имя: Симонов Игорь Валерьевич
Благодарил (а): 24 раза
Поблагодарили: 6 раз

Как оптимально настроить два тренда с разными шкалами ?

Сообщение alex3110 »

TIA portal Profess. v.13, TP1500 Comfort Operator Panel

Как часто бывает, всё оказалось намного проще.
В документации SIEMENS к сожалению не всегда указывают подробную и исчерпывающую информацию. В моём случае я нигде не нашёл про то, что нужно использовать колонку “Side” в разделе "Trend”.
Теперь всё работает как надо. Проверено, правда, пока только в PLCSIM совместно с Runtime. Но и вреальной панели, думаю работать тоже будет.
А куды оно денется ? :lol:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Автор темы
alex3110
освоился
освоился
Сообщения: 262
Зарегистрирован: 02 апр 2015, 18:16
Имя: Симонов Игорь Валерьевич
Благодарил (а): 24 раза
Поблагодарили: 6 раз

Как оптимально настроить два тренда с разными шкалами ?

Сообщение alex3110 »

alex3110 писал(а): 17 апр 2019, 08:12 TIA portal Profess. v.13, TP1500 Comfort Operator Panel

Как часто бывает, всё оказалось намного проще.
В документации SIEMENS к сожалению не всегда указывают подробную и исчерпывающую информацию. В моём случае я нигде не нашёл про то, что нужно использовать колонку “Side” в разделе "Trend”.
Теперь всё работает как надо. Проверено, правда, пока только в PLCSIM совместно с Runtime. Но и вреальной панели, думаю работать тоже будет.
А куды оно денется ? :lol:
Дык это. Вы,если шо, заходите, благодарите, не стесняйтеся :ges_up: