Помогите разобраться с адресацией CPU 1214с
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 13 апр 2019, 22:37
- Имя: Николай
Помогите разобраться с адресацией CPU 1214с
Подскажите пожалуйста. Третий день сижу, не могу разобраться. Есть два контроллера 314 и 1214с , основная программа в 314, связаны по ethernet. Как я понимаю обмен между ними идет через какие-то блоки данных. Не могу проследить как формируется сигнал Q0.7 на 1214с. в cross-reference он только на входе FC5. Откуда то считывает свое состояние? Где-то должна же быть адресация на ячейку блока?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- администратор
- Сообщения: 4734
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 225 раз
- Поблагодарили: 396 раз
Помогите разобраться с адресацией CPU 1214с
Посмотрите hardware: как там сконфигурирован 1214с? Может быть, там I-Device?
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 13 апр 2019, 22:37
- Имя: Николай
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 13 апр 2019, 22:37
- Имя: Николай
Помогите разобраться с адресацией CPU 1214с
Нет, I-Device не включен
Хотя мне кажется, что в cross-reference ссылки все равно были бы.
Но есть запароленные блоки, может в них есть адресация.Хотя мне кажется, что в cross-reference ссылки все равно были бы.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- эксперт
- Сообщения: 1620
- Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
- Имя: Петров В.Л.
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 190 раз
Помогите разобраться с адресацией CPU 1214с
Контроллер 1214С несет на своем борту дискретный вывод. Соответственно %Q0.7 -это седьмой канал дискретного вывода. Смотрится это все в hardware (см. вложение)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 13 апр 2019, 22:37
- Имя: Николай
Помогите разобраться с адресацией CPU 1214с
Это понятно, что это физический выход на 1214 и он даже включается, но как формируется сигнал на его включение? В программе 1214 он используется один раз, как входной сигнал FC5. А сигнал на включение на 90% приходит с CPU 314. Но где прописана адресация?
-
- эксперт
- Сообщения: 1620
- Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
- Имя: Петров В.Л.
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 190 раз
Помогите разобраться с адресацией CPU 1214с
Ну наверно правильней сформулировать задачу - где находится код, который в %Q0.7 загоняет данные. Не уверен что поможет, но если присвоить %Q0.7 имя (MyOutQ07), по идее оно должно подставится везде, где используется %Q.07) а затем поискать через перекрестные ссылки MyOutQ07 ?
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 377
- Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
- Имя: Николай
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 116 раз
Помогите разобраться с адресацией CPU 1214с
1. Возможно S7-1214 читает сигнал через команду GET с S7-314, тогда смотрите в программе S7-1214 где реализована команда GET.
2. Или S7-314 пишет в S7-1214 через команду PUT, тогда в S7-1214 вы ничего не найдете, тут надо смотреть программу S7-314.
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 13 апр 2019, 22:37
- Имя: Николай
Помогите разобраться с адресацией CPU 1214с
Всем спасибо, все оказалось значительно проще. Когда проект был открыт в tia portal 14 в cross-reference сразу появилась адресация выхода Q0.7 на блок OB1, в котором, судя по всему, написана вся основная программа и который в свою очередь защищен паролем. в tia portal 13 SP1 этих ссылок не было. Теперь нужно искать способ снять пароль с OB1.