1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Связь контроллера и программатора

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить

Автор темы
Valeri_Paluviir
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 25 мар 2019, 01:19
Имя: Валерий
Страна: Эстония
город/регион: Таллинн

Связь контроллера и программатора

Сообщение Valeri_Paluviir »

Прошу помощи! Уже 4 дня не найти решения.

Ошибка: no accsessible nodes were found при любом из способов соединить PLC с компьюьером.
  • Интерфейс выбран PG/PC;
    В Ethernet address IP adress выбран отличный от IP-адреса компа последними цифрами;
    Испробован способ создать subnet PG/PC;
    Испробован способ через Go Online, а не Accessible devices, оба варианта: Connection to interface subnet - direct at slot '1x 1' и PN/IE_1;
    Испробован способ с деинсталляцией сетевого адаптера;
    Другие бессмысленные пляски с бубном.
Софт - TIA Portal V15 advanced

Предчуствие такое, что стоило ставить версию Professional. Есть ли ещё альтернативные способы решить проблему?
noaccessiblenodeswerefound.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4727
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 392 раза

Связь контроллера и программатора

Сообщение VADR »

В правилах написано и в шапку специально вынесено:
не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему
Отделил сообщение в новую тему.

Отправлено спустя 3 минуты 27 секунд:
И, кстати, судя по скриншоту, у вас выбран для подключения беспроводной адаптер "Qualcomm Atheros ...". Вы точно через WiFi подключаетесь? Если нет - выберите правильный сетевой адаптер.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
Аватара пользователя

M3f
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 377
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
Имя: Николай
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 116 раз

Связь контроллера и программатора

Сообщение M3f »

Если у вас новый контроллер, то у него по умолчанию забит IP: 0.0.0.0
Через навигатор (слева) заходите: "Online access - Ваш сетевой адаптер - Выбираем контроллер - Online & Diagnostics - Прописываем нужный вам IP".
Подключаемся, заливаем программу.
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070

Автор темы
Valeri_Paluviir
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 25 мар 2019, 01:19
Имя: Валерий
Страна: Эстония
город/регион: Таллинн

Связь контроллера и программатора

Сообщение Valeri_Paluviir »

VADR, спасибо )
VADR писал(а): 25 мар 2019, 10:19 у вас выбран для подключения беспроводной адаптер "Qualcomm Atheros ...". Вы точно через WiFi подключаетесь?
qualcomm.jpg
Да, точно. Я пользуюсь ноутбуком.
M3f, у меня есть подозрения, что в моей версии Tia Portal V15 advanced некоторые функции урезаны... Либо я не там ищу.Прикладываю скриншот.
onlinediagn.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4727
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 392 раза

Связь контроллера и программатора

Сообщение VADR »

На скриншоте в первом сообщении во втором поле выбора (вверху справа, с подписью "PG/PC interface") - беспроводной адаптер вашего ноутбука. А если вы подключаетесь не по wifi, а витой парой - должен быть обычный проводной адаптер. Судя по первому скриншоту в предыдущем сообщении - на ноуте есть адаптер Realtec PCIe GBE Family Controller. Попробуйте в этом поле выбрать его. Вот если такой возможности нет - тут уж не знаю, что посоветовать.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.

MaksimNT
освоился
освоился
Сообщения: 262
Зарегистрирован: 31 авг 2012, 06:30
Имя: Фоменко Максим Анатольевич
Страна: РФ
город/регион: гор. Нижнйи Тагил, Свердловской обл.
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 76 раз

Связь контроллера и программатора

Сообщение MaksimNT »

После правильного выбора сетевого адаптера, рекомендации:
- Удалить антивирус Касперского (все антивирусы), не зависимо от корпоративных правил, в документации по установке TIA указаны прошедшие тестирование антивирусы;
- Отключить брандмауэр Windows.
Аватара пользователя

M3f
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 377
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
Имя: Николай
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 116 раз

Связь контроллера и программатора

Сообщение M3f »

Valeri_Paluviir, для того, чтобы исключить возможные проблемы с настройкой по Wi-Fi, пробуйте подключиться напрямую (по сетевому кабелю), через вашу сетевую карточку: Realtek PCIe GBE Family Controller.
В вашей версии (Tia Portal V15 advanced) функционал по подключению аналогичен профессиональной версии, смотрите там. После подключения надо прожать: "Update accessible devices", после чего TIA должен найти ваш PLC и показать его в списке, а дальше как я писал выше.
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070
Аватара пользователя

RSA
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 13 ноя 2012, 20:56
Имя: Роман Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Уфа/Башкортостан
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 2 раза

Связь контроллера и программатора

Сообщение RSA »

Начнём с того, что никакого Tia Portal V15 advanced нет. Для работы с 1200 нужен или STEP 7 Basic или STEP 7 Professional.
Во-вторых, у вас похоже винда русская, для софта Сименса в этом случае могут оказаться недоступными названные по-русски устройства в составе ПК, например сетевые карты.
Я бы как советуют выше, попробовал бы для начала подключиться по проводу.
"Lass die Finger von Maschinen, die Du selbst nicht kannst bedienen!"

Автор темы
Valeri_Paluviir
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 25 мар 2019, 01:19
Имя: Валерий
Страна: Эстония
город/регион: Таллинн

Связь контроллера и программатора

Сообщение Valeri_Paluviir »

VADR, M3f, RSA, испробован вариант подключения через обычный ethernet кабель с выбором сетевого адаптера Realtek. К сожалению ошибка та же.

Отправлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Не может быть проблема связана с неустановоленным сетевым протоколом или так всё и должно быть?

Отправлено спустя 23 минуты 22 секунды:
MaksimNT, попробовал вернуть компьютер в исходное состояние с удалением всех файлов, деинсталлировал антивирус, отключил брандмауэр и всё, что было возможно отключить в защитнике Windows, затем снова запустил установку TIA Portal. После перезагрузки открылось окно Communication settings, на сетевых адаптерах висит предупреждение (как узнать о чём оно, не нашёл)
56252774_2247279172196704_889830675845218304_n.jpg
P.S. Всё делается в образовательных целях, до специалиста на уровне корпораций пока как до луны =D
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

MaksimNT
освоился
освоился
Сообщения: 262
Зарегистрирован: 31 авг 2012, 06:30
Имя: Фоменко Максим Анатольевич
Страна: РФ
город/регион: гор. Нижнйи Тагил, Свердловской обл.
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 76 раз

Связь контроллера и программатора

Сообщение MaksimNT »

Valeri_Paluviir писал(а): 03 апр 2019, 13:49 VADR, M3f, RSA, испробован вариант подключения через обычный ethernet кабель с выбором сетевого адаптера Realtek. К сожалению ошибка та же.

Отправлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Не может быть проблема связана с неустановоленным сетевым протоколом или так всё и должно быть?
Значки вопросов в треугольничках лечатся переустановкой драйверов.

протоколы ниже

IP адрес Вашего сетевого адаптера должен совпадать с IP контроллера, за исключением последней группы цифр, которая обычно 241
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

megavolt86
эксперт
эксперт
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 68 раз

Связь контроллера и программатора

Сообщение megavolt86 »

Valeri_Paluviir, в "set pc/pg interfaces" что выбрано по умолчанию?
:ext_secret:

Автор темы
Valeri_Paluviir
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 25 мар 2019, 01:19
Имя: Валерий
Страна: Эстония
город/регион: Таллинн

Связь контроллера и программатора

Сообщение Valeri_Paluviir »

megavolt86 писал(а): 04 апр 2019, 04:46 Valeri_Paluviir, в "set pc/pg interfaces" что выбрано по умолчанию?
pn_ie.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

DemoN9577
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 22 июл 2017, 22:47
Имя: Сергей
Страна: СССР
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 27 раз

Связь контроллера и программатора

Сообщение DemoN9577 »

Попробуйте подсеть изменить с 88 на 0 и отключить ТСР/IPv6.
Соответственно настроить сеть со стороны ПК. Прописать IP (убрать автоматическое определение).
________________________________
Не ждите чуда - чудите сами!
Аватара пользователя

megavolt86
эксперт
эксперт
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 68 раз

Связь контроллера и программатора

Сообщение megavolt86 »

Valeri_Paluviir, похоже мы не поняли другдруга...
окно приложения
Это приложение в панели управления есть, в нем выбирете необходимый вам интерфейс
:ext_secret:

Автор темы
Valeri_Paluviir
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 25 мар 2019, 01:19
Имя: Валерий
Страна: Эстония
город/регион: Таллинн

Связь контроллера и программатора

Сообщение Valeri_Paluviir »

megavolt86, пришлось всё заново переустанавливать, оказалось, что нужно было отдельно Step 7 v5.6 установить, что бы Simatic Manager появился. Но, блин, всё равно та же ошибка :icon_wall:
SimMan.jpg
Проклятие какое-то (

Отправлено спустя 11 минут 51 секунду:
DemoN9577 писал(а): 04 апр 2019, 09:44 Попробуйте подсеть изменить с 88 на 0 и отключить ТСР/IPv6.
Соответственно настроить сеть со стороны ПК. Прописать IP (убрать автоматическое определение).
Тоже не получилось, к сожалению (
ТСР/IPv6 отключил, когда подсеть поменял с 88 на 0, отключился wifi, а online статус так и не удалось достичь.

А вот ещё такой глупый вопрос: без этого онлайн режима программировать же можно? Симуляция работает...
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

megavolt86
эксперт
эксперт
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 68 раз

Связь контроллера и программатора

Сообщение megavolt86 »

Valeri_Paluviir писал(а): 17 апр 2019, 22:31 нужно было отдельно Step 7 v5.6 установить, что бы Simatic Manager появился
вам этот софт не нужен, вы хоть читали мануалы по 1200-ой серии?

С wifi не работали, такого оборудования нет под рукой, только по проводам работаем. Потому точно сказать не могу будет ли работать. Но теоретически софту неважно связь по проводам или без проводов, он работает с сетевым контроллером, а вот контроллер может и не заработать... Так что как вам и советовали попробуйте соединиться кабелем, а уж если все заработает тогда и экспериментируйте дальше.

И еще ошибка - тип связи tcp1 лучше выбрать а не iso

Upd. : с симулятором связь настраивается так же как и с физическим адаптером. Программу можно разрабатывать и без связи с плк, но вот отлаживать все равно придется на чем то
:ext_secret:
Ответить

Вернуться в «Simatic TIA Portal»