Доброго времени суток.
Пришлось дорабатывать программу, были два свободных выхода, адреса 1.0 и 1.1. В итоге выход 1.1 работает, активируется, 1.0 не хочет. Хотя в программе горит зелёным, в таблице наблюдения переменных то же самое, при активировании зеленый. Проверил перекрестные ссылки, нигде больше не упоминается этот адрес. В старом STEP7 можно было через железо активировать, то есть там где прописываешь конфигурацию железа, в тиапортале не нашёл. Кстати версия тиа портал 15.1. Я не программист, просто электрик с большим опытом. Полностью программы не писал, но наладкой занимался много лет. То есть для меня SCL - тёмный лес... а KOP вполне знакомо.
Заранее признателен за любой совет.
писи... Выхода все в работе, кроме 1.0
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
S7-1214C-не работает выход Q1.0
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 07 фев 2019, 14:47
- Имя: Сергей
-
- корифей
- Сообщения: 768
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 105 раз
- Поблагодарили: 146 раз
S7-1214C-не работает выход Q1.0
Может назначен в счетчиках или ШИМ выходах, позиционировании, но там не используется, поэтому всегда 0.