1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

S7-1500

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить

Автор темы
smnt
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 06 июн 2018, 21:20
Имя: Егор
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 2 раза

S7-1500

Сообщение smnt »

1. Кто нибудь имел опыт работы со следующей конфигурацией: CPU1515 + ET200SP (8 шт.) + HMI Comfort Panel (10 шт.).
Все обвязано Профинетом.
Не будет ли тормозить такая система? Особенно отображение на панелях.
Сколько максимально панелей удавалось подключать к 1500-му без задержек в отображении?
2. Кому нибудь реально приходилось использовать режимы PN RT/IRT?
В каких случаях? Почему без них было не обойтись?

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3559
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 253 раза

S7-1500

Сообщение Михайло »

Приоткрою немного завесу тайны PROFINET RT/IRT.
1. Все устройства в сегменте этой сети должны уметь работать в режиме RT/IRT (в том числе роутеры).
2. Эти устройства выделяют определенное временнОе окно для передачи реалтайм-данных. Например, окно 1 мс делится 50/50 %. 0,5 мс передаются обычные данные TCP; 0,5 мс - данные реального времени. Соответственно, должна быть уверенность, что ваши реалтайм-данные будут успевать переместиться за 0,5 мс, что соответствует 50 мбит/с. Если не укладываетесь, то окно надо расширить и т.д. и т.п.

Таким образом никаких тут фокусов нет, просто упорядочена передача данных. TCP-протокол беспорядочен, RT/IRT обходит эту проблему. Дело не в быстродействии RT/IRT.

Соответственно, если у вас большой поток данных, то проблема перегрузки сегмента никуда не денется.

Автор темы
smnt
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 06 июн 2018, 21:20
Имя: Егор
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 2 раза

S7-1500

Сообщение smnt »

Это все понятно. Я имел ввиду, для подключения какого оборудования необходимо использовать эти режимы PN?