Приветствую, коллеги.
Где-то в мануалах сименсовсеих, если не ошибаюсь, видел такое требование: если в одну конзину ET200 ставится и "обычный" ввод-вывод, и F-модули, они должны разделяться каким-то специальным модулем. Пытался снова найти - нашёл. Так это или не так?
Вопрос, собственно, в следующем: такое размещение модулей ввода/вывода в корзине ET200SP - это нормально или не очень? Прошу прощения за качество фото.
Да, и другой момент: на месте не обратил внимания, на фото вижу, что сверху мало места. Требование такое тоже вроде как было у Сименса... Завтра померяю, сколько там есть...
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
F-модули вместе с "обычными"
-
- администратор
- Сообщения: 4734
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 225 раз
- Поблагодарили: 393 раза
F-модули вместе с "обычными"
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- администратор
- Сообщения: 4734
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 225 раз
- Поблагодарили: 393 раза
F-модули вместе с "обычными"
Апну тему, с вашего позволения... Возможно, в выходные затерялась...
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- освоился
- Сообщения: 236
- Зарегистрирован: 28 июл 2008, 15:40
- Имя: Сергеев Евгений Викторович
- Страна: Karjala/Suomi
- город/регион: Petroskoi/Helsinki
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 3 раза
F-модули вместе с "обычными"
Насколько я помню - не должны. Быстренько пролистал найденные на рабочем столе проекты с F-модулями - нигде такого нет.
В одном проекте оные F-модули даже натыканы вперемешку с обычными без особого резона... ( может у конструктора-то резоны и были, да мне он про них не рассказал ).
В одном проекте оные F-модули даже натыканы вперемешку с обычными без особого резона... ( может у конструктора-то резоны и были, да мне он про них не рассказал ).
пдпс скрщна по трбвнию мдратра
-
- корифей
- Сообщения: 768
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 105 раз
- Поблагодарили: 146 раз
F-модули вместе с "обычными"
Сразу за IM типа HF нормально для ET200SP (есть изменения по сравнению с ET200S).
А F программа в ЦПУ есть? Может они вообще их гоняют как простые модули?
Скачали бы руководство по ET200SP, оно хоть и длинное, но там все есть.
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-RU
20 мм сверху по уставу
А F программа в ЦПУ есть? Может они вообще их гоняют как простые модули?
Скачали бы руководство по ET200SP, оно хоть и длинное, но там все есть.
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-RU
20 мм сверху по уставу