Журнал событий в TIA Portal

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить

Автор темы
a1dar_v
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 01 июн 2016, 16:43
Имя: Валиев Айдар Илдусович
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 1 раз

Журнал событий в TIA Portal

Сообщение a1dar_v »

Добрый день. Возможно ли вести журнал событий в контроллере? Файл журнала событий записывать в формате .txt как это реализовать?
Аватара пользователя

petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1602
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 185 раз

Журнал событий в TIA Portal

Сообщение petr2off »

Добрый день. Очень не правильная на мой взгляд идея.
1) Контроллеру есть чем заняться, причем - все свои дела он должен выполнять в цикле PLC, обычно довольно коротким. 100 мс - это уже большой цикл. Вклинивать в этот цикл операции записи - значит ставить под удар то, для чего контроллер нужен.
2) Вопрос куда писать ? У стандартного контроллера нет диска, есть Memory Card. Самый ходовой размер - 4 МБ. И он используется для проекта. Одно неловкое движение - и Вы проект можете потерять.
3) Поэтому стандартных средств работы с файлами не предусмотрено, такая идея в головы сименовских инженеров прийти не могла.


Конечно, это не означает, что задача не решаемая. У того же симатик есть и PC контроллеры верхнего уровня, которые по сути своей предназначены для решения задач верхнего уровня, а ведение журналов и есть такая задача.

winb
освоился
освоился
Сообщения: 248
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 08:44
Имя: Маркушин Андрей Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Нижегородская обл., Выкса
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 59 раз

Журнал событий в TIA Portal

Сообщение winb »

Пример: https://support.industry.siemens.com/tf ... ageSize=10