Журнал событий в TIA Portal
-
- здесь недавно
- Сообщения: 89
- Зарегистрирован: 01 июн 2016, 16:43
- Имя: Валиев Айдар Илдусович
- Благодарил (а): 7 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Журнал событий в TIA Portal
Добрый день. Возможно ли вести журнал событий в контроллере? Файл журнала событий записывать в формате .txt как это реализовать?
-
- эксперт
- Сообщения: 1621
- Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
- Имя: Петров В.Л.
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 190 раз
Журнал событий в TIA Portal
Добрый день. Очень не правильная на мой взгляд идея.
1) Контроллеру есть чем заняться, причем - все свои дела он должен выполнять в цикле PLC, обычно довольно коротким. 100 мс - это уже большой цикл. Вклинивать в этот цикл операции записи - значит ставить под удар то, для чего контроллер нужен.
2) Вопрос куда писать ? У стандартного контроллера нет диска, есть Memory Card. Самый ходовой размер - 4 МБ. И он используется для проекта. Одно неловкое движение - и Вы проект можете потерять.
3) Поэтому стандартных средств работы с файлами не предусмотрено, такая идея в головы сименовских инженеров прийти не могла.
Конечно, это не означает, что задача не решаемая. У того же симатик есть и PC контроллеры верхнего уровня, которые по сути своей предназначены для решения задач верхнего уровня, а ведение журналов и есть такая задача.
1) Контроллеру есть чем заняться, причем - все свои дела он должен выполнять в цикле PLC, обычно довольно коротким. 100 мс - это уже большой цикл. Вклинивать в этот цикл операции записи - значит ставить под удар то, для чего контроллер нужен.
2) Вопрос куда писать ? У стандартного контроллера нет диска, есть Memory Card. Самый ходовой размер - 4 МБ. И он используется для проекта. Одно неловкое движение - и Вы проект можете потерять.
3) Поэтому стандартных средств работы с файлами не предусмотрено, такая идея в головы сименовских инженеров прийти не могла.
Конечно, это не означает, что задача не решаемая. У того же симатик есть и PC контроллеры верхнего уровня, которые по сути своей предназначены для решения задач верхнего уровня, а ведение журналов и есть такая задача.
-
- освоился
- Сообщения: 248
- Зарегистрирован: 31 янв 2017, 08:44
- Имя: Маркушин Андрей Геннадьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Нижегородская обл., Выкса
- Благодарил (а): 19 раз
- Поблагодарили: 64 раза
Журнал событий в TIA Portal
Пример: https://support.industry.siemens.com/tf ... ageSize=10
В посте ТС есть ссылка на мануал на использование "Data Logging". Примечание - по ссылке скачивается файл на 200 с лишним Мб, где много вкусной документации. Советую сохранить. Для поиска нужной для ТС инструкции нужно в поиске в файле забить "Memory usage and application examples".
В посте ТС есть ссылка на мануал на использование "Data Logging". Примечание - по ссылке скачивается файл на 200 с лишним Мб, где много вкусной документации. Советую сохранить. Для поиска нужной для ТС инструкции нужно в поиске в файле забить "Memory usage and application examples".