Здравствуйте! В WinCC можно в строке где прописывается например входной тег на визуализации можно это значение еще делить, умножать, суммировать и т.д. А в Tia portal так можно?
А то у меня не получается может что-то не так делаю!
У меня переменная Type--->Time и в объекте вывода получается 10с ПЛК=10000с HMI. Хочу представить все нормальный вид чтобы 10с=10с.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Tia Portal V13
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3559
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 253 раза
Tia Portal V13
Переменная типа Time шифруется как значение в миллисекундах, а это 1/1000 секунды. То есть нужно просто разделить на 1000. Ищите операцию деления DIV в разделе Math.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 40
- Зарегистрирован: 06 окт 2016, 16:48
- Имя: Коломоец Сергей Владимирович
- Страна: Украина
- город/регион: Днепр
- Поблагодарили: 1 раз
Tia Portal V13
Я сделал по другому вызвал функцию T_CONV
но перед этим переменную тип DInt*1000=Time
Time----> S5Time!
Спасибо за помощь натолкнули куда именно копать!
К стати T_CONV это TiaPortal. В Step 7 это FC41.
но перед этим переменную тип DInt*1000=Time
Time----> S5Time!
Спасибо за помощь натолкнули куда именно копать!
К стати T_CONV это TiaPortal. В Step 7 это FC41.