Замена PLS S7-1200 нового образца на старый.

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить

Автор темы
Renat78
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 11 июл 2018, 22:02
Имя: Ренат Алеев
Страна: Казахстан
город/регион: Актобе

Замена PLS S7-1200 нового образца на старый.

Сообщение Renat78 »

Приветствую всех кто на форуме! Тема такая, в общем у нас установлена газопоршневая электростанция 6 кВ. в одном из генераторов сгорел контроллер siemens S7-1200 (CPU1214C, DC/DC/DC, 6ES7 214-1AG31-0XB0). Хочу поставить вместо него CPU1214C, DC/DC/DC, 6ES7 214-1AE30-0XB0. У меня есть проект программы созданный в tia portal v13, но там девайс прописан 6ES7 214-1AG31-0XB0, и проект не загружался в контроллер 6ES7 214-1AE30-0XB0. В программе заменил тип контроллера, но при этом tia portal пишет " Object ' Pulse generator (PTO/PWM) is not supported in the new configuration and will be removed". Но заменить тип контроллера получилось. После этого смог загрузить в контроллер программу, при онлайн диагностике контроллера показывает что все блоки и объекты встали нормально, но local modules выдает ошибку Error in Lower-Level component. Контроллер еще не устанавливал на место у него установлено дополнительно 6 модулей. В программе этой работаю в первый раз по руководству и ютубу нашел как заменить тип контроллера. Будет ли контроллер работать с этой ошибкой?

Maksim Nevmer
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 04 июл 2018, 03:27
Имя: Максим Невмержицкий
Страна: Россия
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 1 раз

Замена PLS S7-1200 нового образца на старый.

Сообщение Maksim Nevmer »

Здравствуйте, Ренат

Если с системным объектом Pulse generator (PTO/PWM) были связаны какие-то тэги проекта (тут я не однозначно рассуждаю), то проект не заработает, так как не сможет быть скомпилирован и загружен в новый ПЛК.

В целом я сталкивался с заменой ПЛК - важно обновить firmware/прошивку ПЛК до последней версии, а после этого в проекте при замене ПЛК указать, что новый ПЛК с последней прошивкой. После таких процедур при компиляции проекта уйдут ошибки типа "is not supported in the new configuration".

Firmware можно скачать со страницы поддержки вашего ПЛК на сайте https://support.industry.siemens.com

Процедура обновления firmware осуществляется через меню Online & diagnostics вашего ПЛК.

Автор темы
Renat78
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 11 июл 2018, 22:02
Имя: Ренат Алеев
Страна: Казахстан
город/регион: Актобе

Замена PLS S7-1200 нового образца на старый.

Сообщение Renat78 »

Добрый день! Спасибо за ответ, проблему решил, в программе заменил контролер, загрузил в старый контроллер, все работает проблем нет.