Добрый день! При попытке подключиться онлайн с ПЛК ET 200SP CPU 1510SP-1 PN дискретный модуль DI 16x24VDC 6ES7-131-6BH00-0BA0 выдает следующие неисправности:
- The module has detected a parameter assignment error. Parameter assignment errors include:
- The module cannot evaluate parameters (examples for possible causes: unknown parameters, invalid parameter combination).
- The module has not been assigned parameters yet.
- The user calibration does not match the parameter assignment.
- Calibration error

Configuration error - Station stop - Module parameter <potential group> incorrect or wrong BaseUnit/TerminalBlock on real configuration slot

A hardware component is or was inserted, but an error has occurred during module parameter assignment.
Possible causes:
The hardware component is faulty.
The product version of the hardware component does not match the version for which the configuration was created.
Resolution:
Replace the hardware component.
Check the product version of the hardware component and insert a suitable version of the module, if necessary.
Remove and reinsert the hardware component.

Кто сталкивался с таким? Стоит рыть в сторону версии продукта или модуль действительно может быть дефектным?