Здравствуйте!
Прошу помощи (совета) у опытных покорителей ПЛК Siemens. Перешел на TiaPortal V16.
Конфигурация:
1) ET200S ( 6ES7 151-8AB01-0AB0 ) в качестве CPU
2) ET200SP ( 6ES7155-6AU01-0BN0 ) в качестве удаленной станции
3) Модуль входов
4) Модуль выходов
5) CM PtP (адрес 256)
6) CM PtP
7) TM Pulse 2x24V
Использую Port_Config и Send_PTP для отправки данных c помощью модуля CM PtP c адресом 256 (RS485, подключение A - 14 контакт, B - 12 контакт).
При этом мониторю отправляемые данные с помощью переходника USB-RS485 и ПО "COM Port Toolkit". Порт 9600, 8, N, 1.
Блок Port_Config возвращает состояние Done без ошибок.
Проблема в следующем: при попытке отправить в порт сообщение 01 02 03 в COM Port Toolkit вижу следующее: FA FB F9 FF.
При этом блок Send_PTP возвращается состояние Done без ошибок. Также пробовал мониторить порт другой программой - результат тот же. Думал, может COM Port Toolkit косячит, но оказалось, что всё же косячу я . Проверил настройки в DB Port_Config, вроде всё нормально.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?
Может ли быть причина в настройках модуля CM PtP в Device configuration?
P.S. Я также пробовал использовать "Modbus_Comm_Load" и "Modbus_Master" для отправки стандартной Modbus посылки в порт. В результате тоже самое - такая же куча байтов, похожих на "FA FB F9 FF".
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
ET200S + ET200SP + CM_PTP(FreeProtocol)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 14 май 2021, 08:59
- Имя: Артём
- Благодарил (а): 7 раз
ET200S + ET200SP + CM_PTP(FreeProtocol)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 349
- Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
- Имя: Андрей
- город/регион: Екатеринбург
- Поблагодарили: 59 раз
ET200S + ET200SP + CM_PTP(FreeProtocol)
Похоже на зеркальную отправку когда путаете A и B в 485 сети.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 14 май 2021, 08:59
- Имя: Артём
- Благодарил (а): 7 раз