Приветствую, коллеги!
Возникла следующая ситуация. Была разработана система:
PLC S7-1200 общается по Modbus TCP с частотниками. Соответственно задействован встроенный порт контроллера.
Встала задача навесить "сверху" еще Scada- систему. Она ведет обмен с S7-1200 через ОРС-сервер. Причем ОРС-сервер на базе протокола Profinet. Все бы ничего, если бы был свободен встроенный интерфейс Profinet.
Вопрос:
1. Будет ли работать OPC сервер profinet параллельно с modbus TCP?
2. Возможно ли доустановить какой-нибудь модуль, чтобы поиметь дополнительный порт profinet?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Дополнительный Profinet для S7-1200
-
- корифей
- Сообщения: 762
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 105 раз
- Поблагодарили: 146 раз
Дополнительный Profinet для S7-1200
Будет или не будет работать зависит от вашей задачи, может вы привода раз в 10 сек опрашиваете, а может раз в 1 мсек.
А что 6GK7243-1BX30-0XE0 уже отменили? Вроде нет.
https://mall.industry.siemens.com/mall/ ... 1BX30-0XE0
А что 6GK7243-1BX30-0XE0 уже отменили? Вроде нет.
https://mall.industry.siemens.com/mall/ ... 1BX30-0XE0
-
- здесь недавно
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 13 янв 2015, 12:34
- Имя: Федоров Юрий Робертович
- Благодарил (а): 2 раза
Дополнительный Profinet для S7-1200
Опрашиваю по Done или Error. По этим битам происходит новый запрос...
-
- здесь недавно
- Сообщения: 42
- Зарегистрирован: 06 июн 2018, 13:00
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: СПБ
- Поблагодарили: 3 раза
Дополнительный Profinet для S7-1200
Добрый день. Если поставить обычный ethernet коммутатор, это не решит проблему?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3575
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 271 раз
Дополнительный Profinet для S7-1200
Будет работать параллельно, в этом же и фишка TCP и всех протоколов на их базе, то бишь протоколов более высокого уровня.