Здравствуйте! Как подключить в своей программе условие, что прошел только
первый цикл OB1, если программа написана на FBD? Нужны ли какие нибудь
дополнительные функции? Нужно ли добавлять какое то оборудование в
конфигурацию?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Условие первого цикла OB1 simatic step7
-
- здесь недавно
- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 25 май 2016, 23:44
- Имя: Евсюков Юрий Николаевич
- Благодарил (а): 8 раз
-
- здесь недавно
- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 25 май 2016, 23:44
- Имя: Евсюков Юрий Николаевич
- Благодарил (а): 8 раз
Условие первого цикла OB1 simatic step7
Не подскажете как этот системный бит использовать при FBD программировании?
-
- эксперт
- Сообщения: 1465
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
- Имя: Эдуард Владимирович
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
- Благодарил (а): 45 раз
- Поблагодарили: 104 раза
Условие первого цикла OB1 simatic step7
Надо уточнять какой Степ - старый Step7, или Step7 в составе TIAPortal...
В старом, описано в документации:
Открываем ОВ1, в разделе объявления переменных видим: Вырезку из документации я там же поместил на картинке. Берем компаратор сравниваем текущее значение #OB1_SCAN_1 с B#16#05, если равно то выставляем созданный своими руками бит - FirstScan, или просто используем результат работы компаратора EQ_I
Еще на картинке я обвел вариант обьявления переменных "вечный ноль" и "вечная 1" Частенько нужны, в новом ТИА Портале они уже есть изначально.
В старом, описано в документации:
Открываем ОВ1, в разделе объявления переменных видим: Вырезку из документации я там же поместил на картинке. Берем компаратор сравниваем текущее значение #OB1_SCAN_1 с B#16#05, если равно то выставляем созданный своими руками бит - FirstScan, или просто используем результат работы компаратора EQ_I
Еще на картинке я обвел вариант обьявления переменных "вечный ноль" и "вечная 1" Частенько нужны, в новом ТИА Портале они уже есть изначально.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
--------------------------------------------------------------------------------------------
-
- здесь недавно
- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 25 май 2016, 23:44
- Имя: Евсюков Юрий Николаевич
- Благодарил (а): 8 раз
Условие первого цикла OB1 simatic step7
Спасибо большое за информацию. А как узнать step 7 старый или новый?CHANt писал(а): Надо уточнять какой Степ - старый Step7, или Step7 в составе TIAPortal...В старом, описано в документации:Открываем ОВ1, в разделе объявления переменных видим:
Вырезку из документации я там же поместил на картинке. Берем компаратор сравниваем текущее значение #OB1_SCAN_1 с B#16#05, если равно то выставляем созданный своими руками бит - FirstScan, или просто используем результат работы компаратора EQ_IЕще на картинке я обвел вариант обьявления переменных "вечный ноль" и "вечная 1" Частенько нужны, в новом ТИА Портале они уже есть изначально.
-
- эксперт
- Сообщения: 1465
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
- Имя: Эдуард Владимирович
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
- Благодарил (а): 45 раз
- Поблагодарили: 104 раза
Условие первого цикла OB1 simatic step7
--------------------------------------------------------------------------------------------
-
- read only
- Сообщения: 462
- Зарегистрирован: 31 янв 2010, 10:53
- Имя: Konstantin Atamanchuk
- Страна: Ukraine
- город/регион: Dniepropetrovsk
- Поблагодарили: 2 раза
Условие первого цикла OB1 simatic step7
Вообще для этого существует об100.
Этот блок исполняется один раз перед первым проходом об1
- уже ответили - не заметил
Этот блок исполняется один раз перед первым проходом об1
- уже ответили - не заметил
с Уважением К