1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

H система ошибка

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить

Автор темы
uhb6390
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 01 апр 2021, 06:06
Имя: Григорий
Страна: Россия
город/регион: Пермь

H система ошибка

Сообщение uhb6390 »

Здравствуйте!
Ситуация. На двух контроллерах S7 400 висят внешние ошибки (горит EXTF). При перезагрузке контроллеров ошибки не ушли. Но и контроллеры не в стопе, и ничего (вроде как) не поменялось в тех процессе. В диагностике оба контроллера пишут:
"H system (1 out of 2) has gone into redundant mode" (OB72 блок).
После того как был переход из режима обновления в рабочий режим.
На форумах сименса писали что проблема возможно в модуле синхронизации. Интересно то, что ошибка по потери резервирования была вначале на первом, а при перезагрузке, перешла на второй контроллер. То есть ошибка как я понимаю не в модуле синхронизации.
Собственно вопросы: в чем может быть проблема и на сколько критичная она? (ошибка на контроллерах висит, но они оба в ран и всё работает). И если, допустим, это просто не квитированная ошибка, то можно ли квитировать её как-то?

Sergy6661
read only
read only
Сообщения: 577
Зарегистрирован: 19 фев 2019, 22:38
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 73 раза

H система ошибка

Сообщение Sergy6661 »

uhb6390 писал(а): 09 июн 2021, 07:17 "H system (1 out of 2) has gone into redundant mode" (OB72 блок).
Система перешла в резервный режим по какой-то причине, может быть с резервированной периферией что-то, х.з, найдите описание OB72 для общего развития.
uhb6390 писал(а): 09 июн 2021, 07:17 ошибка на контроллерах висит, но они оба в ран и всё работает
Работают оба, а рулит один :ext_book: , на каком горит светодиод MSTR.
uhb6390 писал(а): 09 июн 2021, 07:17 в чем может быть проблема и на сколько критичная она
Проблема в выходе-отваливании какого-то компонента резервированной системы ПЛК+периферия, а на сколько критично это-х.з, следующий отказ может привести к останову системы.

Автор темы
uhb6390
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 01 апр 2021, 06:06
Имя: Григорий
Страна: Россия
город/регион: Пермь

H система ошибка

Сообщение uhb6390 »

Sergy6661 писал(а): 09 июн 2021, 08:15 Система перешла в резервный режим по какой-то причине, может быть с резервированной периферией что-то, х.з, найдите описание OB72 для общего развития.
Находил, с таким описанием:
[+]
"Операционная система H CPU вызывает OB72, когда происходит одно из
следующих событий:
• Потеря резервирования CPU
• Переключение на резервное ведущее устройство
• Ошибка синхронизации
• Ошибка в модуле синхронизации
• Прерывание обновления
• Ошибка сравнения (например, RAM, PIQ"
Потери резервирования не произошло, значит первый пункт отметается. Переключение по сути было, но почему тогда ошибка висит при том не уходящая. Ошибка синхронизации вряд-ли просто потому что прежде чем перейти в режим резервирования, прошло обновление конфигурации (при перезагрузке контроллера). Ошибка в модуле синхронизации, но синхронизация то есть! Возможно ошибка обновления или ошибка сравнения, но со сравнением, контроллер бы подал голос что не совпадают разделы.
Хотя я не считаю что моя логика безупречна и я могу ошибаться.
Sergy6661 писал(а): 09 июн 2021, 08:15 Работают оба, а рулит один :ext_book: , на каком горит светодиод MSRT.
Дак они в двоем то мастерами и не могут быть
Sergy6661 писал(а): 09 июн 2021, 08:15 Проблема в выходе-отваливании какого-то компонента резервированной системы ПЛК+периферия, а на сколько критично это-х.з, следующий отказ может привести к останову системы.
А периферия до куда? Может ли быть везде (в корзине например интерфейсный модуль в корзине в другом шкафу), или не далее чем 400 контроллер (условно тот же субмодуль синхронизации, карта памяти и тд.)?

Sergy6661
read only
read only
Сообщения: 577
Зарегистрирован: 19 фев 2019, 22:38
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 73 раза

H система ошибка

Сообщение Sergy6661 »

uhb6390 писал(а): 09 июн 2021, 11:41 Находил, с таким описанием:
Пора переходить на следующий уровень, от чтения заголовков, до описания параметров :ext_book: , там много чего интересного.
uhb6390 писал(а): 09 июн 2021, 11:41 Переключение по сути было
Что именно переключилось??? У вас MSTR горит на резервном ЦПУ?
uhb6390 писал(а): 09 июн 2021, 11:41 А периферия до куда?
Вообще я имел в виду DP периферию, если коммуникационный разъем снять c IM резервированного, то система тоже в резервирование уйдет, а CPU будет работать основной.

POV
корифей
корифей
Сообщения: 755
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 93 раза
Поблагодарили: 143 раза

H система ошибка

Сообщение POV »

А диагностические буферы обоих ЦПУ нельзя сюда приложить? Там обычно про модули синхронизации очень подробно расписано, кто, почему, когда и зачем. Гадаем на кофейной гуще.
Ответить

Вернуться в «Simatic Step7»