1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

ET200S + ET200SP + TM Pulse 2x24V (SFB49 PULSE) в Step7 v5.6

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить

Автор темы
iikiikiik
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 14 май 2021, 08:59
Имя: Артём
Благодарил (а): 7 раз

ET200S + ET200SP + TM Pulse 2x24V (SFB49 PULSE) в Step7 v5.6

Сообщение iikiikiik »

Добрый день!
С Вашей помощью удалось настроить конфигурацию в HW Config. Всех благодарю за помощь!
[+] Сcылка на первую тему
viewtopic.php?f=230&t=15131
Быстренько пробежался по базовым функциям и начал изучать, как работать с модулем TM Pulse 2x24V.

Вкратце о текущей конфигурации:
1) ET200S ( 6ES7 151-8AB01-0AB0 ) в качестве CPU
2) ET200SP ( 6ES7155-6AU01-0BN0 ) в качестве удаленной станции
3) Модуль входов
4) Модуль выходов
5) CM PtP
6) CM PtP
7) TM Pulse 2x24V
[+] Скриншот конфигурации в HW Config
Снимок.JPG
[+] Фрагмент кода
Снимок2.JPG
Проблема в следующем: включаю M1.0 - на CPU загорается лампочка SF (соответственно, не выдаются никакие импульсы). И в Diagnostic buffer спамится ошибка 16#253F. Поискал в интернете. Пишут, что "Ошибка возникает, когда вызываемый системный/ стандартный функциональный блок не существует", но я так и не понял, почему он не существует :ges_help: .

Event 1 of 10: Event ID 16# 253F
SFB not loaded
SFB number: 49
Requested OB: Programming error OB (OB121)
Priority class: 1
Internal error, Incoming event
11:31:27.076 PM 02/04/1994
(Coding: 16# 253F 0179 0081 0031 0000 0000)

Помогите с вопросом, пожалуйста. Бьюсь уже неделю.
P.S. Когда отключаю M1.0 - лампочка SF гаснет.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

POV
корифей
корифей
Сообщения: 768
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 105 раз
Поблагодарили: 146 раз

ET200S + ET200SP + TM Pulse 2x24V (SFB49 PULSE) в Step7 v5.6

Сообщение POV »

Ну так, если М1.0 нет, блок не вызывается, ошибки и нет.
А кто вам сказал, что в вашем ЦПУ такой системный блок есть? Посмотрите в диагностике в онлайне, там на одной из закладок есть список доступных системных блоков и функций.
Где написано, что именно это блок нужен для этого модуля импульсов (вот это по памяти пишу, надо просто проверить)?

Автор темы
iikiikiik
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 14 май 2021, 08:59
Имя: Артём
Благодарил (а): 7 раз

ET200S + ET200SP + TM Pulse 2x24V (SFB49 PULSE) в Step7 v5.6

Сообщение iikiikiik »

POV, похоже, что вы правы.
Снимок3.JPG
Где узнать, какая функция подойдет для позиционирования?
Я что-то в этом списке SFB и SFC вообще не нашел ничего похожего на выдачу импульсов...
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

POV
корифей
корифей
Сообщения: 768
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 105 раз
Поблагодарили: 146 раз

ET200S + ET200SP + TM Pulse 2x24V (SFB49 PULSE) в Step7 v5.6

Сообщение POV »

Так такие функции встроены только в цпу с интегрированными входами-выходами, типа 313С 314С. У вас явно не такое.
А что в описании модуля не написано как его использовать? На сайте сименса документация свободно лежит.
https://support.industry.siemens.com/cs ... s&lc=en-RU
Последний раз редактировалось POV 03 июн 2021, 14:40, всего редактировалось 1 раз.

Автор темы
iikiikiik
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 14 май 2021, 08:59
Имя: Артём
Благодарил (а): 7 раз

ET200S + ET200SP + TM Pulse 2x24V (SFB49 PULSE) в Step7 v5.6

Сообщение iikiikiik »

POV писал(а): 03 июн 2021, 14:36 Так такие функции встроены только в цпу с интегрированными входами-выходами, типа 313С 314С. У вас явно не такое.
Спасибо! Если есть, что еще добавить - скажите. Буду рад любой информации!

POV
корифей
корифей
Сообщения: 768
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 105 раз
Поблагодарили: 146 раз

ET200S + ET200SP + TM Pulse 2x24V (SFB49 PULSE) в Step7 v5.6

Сообщение POV »

iikiikiik писал(а): 03 июн 2021, 14:38 Если есть, что еще добавить - скажите. Буду рад любой информации
Добавил. Там, если поискать, могут и примеры быть (не уверен на 100%)

Автор темы
iikiikiik
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 14 май 2021, 08:59
Имя: Артём
Благодарил (а): 7 раз

ET200S + ET200SP + TM Pulse 2x24V (SFB49 PULSE) в Step7 v5.6

Сообщение iikiikiik »

Я же правильно понимаю, что мне нужно искать документацию на использования модуля TM Pulse 2x24V совместно с ЕТ200S (так как он используется в качестве CPU), несмотря на то, что модуль подключен к станции ET200SP?

Да, я открывал документацию на модуль TM Pulse, но там не нашел, как выдать импульсы. Хотя может мне мешает неидеальное знание тех. английского.

POV
корифей
корифей
Сообщения: 768
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 105 раз
Поблагодарили: 146 раз

ET200S + ET200SP + TM Pulse 2x24V (SFB49 PULSE) в Step7 v5.6

Сообщение POV »

Скорее вместе с 300 цпу. Именно он база для цпу в 200S. Хотя я не уверен, что это будет идеально работать.
Лучше бы взять и цпу от 200SP. Благо там 2 версии 1510 и 1512. Мне очень зашли. Быстрые и дешевле чем база 1500, так как дисплеев нет. Компактные. И любые модули в 200SP.
Я увы с этим модулем не работал.

Parliament74
авторитет
авторитет
Сообщения: 817
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 211 раз

ET200S + ET200SP + TM Pulse 2x24V (SFB49 PULSE) в Step7 v5.6

Сообщение Parliament74 »

Вот здесь посмотрите, что SFB 49 можно только с компактными процессорами S7-300C использовать: https://support.industry.siemens.com/tf ... ageSize=10

Вот здесь смотрите описание того, как надо с технологическими функциями в ET200S работать:
https://support.industry.siemens.com/cs ... 9&lc=ru-UA
https://iautomatyka.pl/wp-content/uploa ... _en-US.pdf

Здесь есть подробное описание, как модуль 1COUNT поднимать на ET200S: https://support.industry.siemens.com/cs ... t?lc=en-ww

Но в Вашем случае надо смотреть описание технологических функций для ET200SP )

В-общем и целом, желаю удачи )
Ответить

Вернуться в «Simatic Step7»